求救:3.5m厚回填土
arccsc
arccsc Lv.2
2009年05月21日 12:16:03
只看楼主

做了个设计,剪力墙结构,桩基础。上面回填土3.5米厚(夯实),桩基础底板厚300,%%132 16@100双层双向钢筋。请专家估计估计,底板够不够?板跨最大4.5米。桩承台梁最高的900mm.建筑总共11层。短支剪力墙结构。

做了个设计,剪力墙结构,桩基础。上面回填土3.5米厚(夯实),桩基础底板厚300,%%132 16@100双层双向钢筋。
请专家估计估计,底板够不够?板跨最大4.5米。桩承台梁最高的900mm.建筑总共11层。短支剪力墙结构。
免费打赏
arccsc
2009年05月22日 21:39:29
2楼
谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!
回复
wjnzhjh
2009年05月23日 08:42:16
3楼
请画个简单的剖面图上来
回复
yuanye6333
2009年05月23日 09:51:02
4楼
为什么不用PKPM算一下呐?用里面的JCCAD
回复
sunshine_zf
2009年05月23日 15:23:39
5楼
楼主是不是另外有地下室的,说的不是太清楚,不太明白意思
回复
sunshine_zf
2009年05月23日 15:25:49
6楼
楼主应该说清楚覆土3米的原因。另外最好给个截图看看,直观点
回复
sxnf
2009年05月24日 15:57:48
7楼
基础底板的计算要考虑2个方面,首先是上部荷载的重量,然后也要考虑板底水压力的反压。
300的板厚在这里很难说够不够,因为不知道你的底板埋深,也不知道你的底板上部荷载,只是知道覆土的厚度不够,光是覆土可以用18×3.5得出面荷载(夯实土)
回复
arccsc
2009年05月27日 15:47:07
8楼
我再说说。 技术夹层底作刚性地面,夹层底标高是-2.15m,下面要回填土。当时又做了基础底板,桩顶标高在-4.6m,承台底在-5.9m,基础底板与承台底平。就这个情况。
pkpm计算是够的,12@150钢筋就够了,我配的是16@100的,不知可否?厚度呢?????

[ 本帖最后由 arccsc 于 2009-5-27 15:49 编辑 ]
回复
arccsc
2009年05月30日 23:06:32
9楼
没高人说一下吗?谢谢谢谢
回复
zss1978
2009年06月02日 16:43:32
10楼
怎么给人的感觉不配钢筋也可以啊,配那么大干什么啊,你的底板钢筋有没有和承台或者桩连接啊?
回复
arccsc
2009年06月16日 12:24:47
11楼
谢谢谢谢!谢谢谢谢!
回复

相关推荐