抗拔桩(钻孔灌注桩)做静载试验时,荷载是否也取极限值?即抗拔特征值的2倍。抗拔钢筋的计算是按特征值乘1.35的系数计算的,假如计算出来是10根22。那么抗拔试验时用2倍特征值拉钢筋,不拉断了吗?是否做静载试验的抗拔桩要另外配筋呢?比如配20根22。
抗拔桩(钻孔灌注桩)做静载试验时,荷载是否也取极限值?即抗拔特征值的2倍。
抗拔钢筋的计算是按特征值乘1.35的系数计算的,假如计算出来是10根22。
那么抗拔试验时用2倍特征值拉钢筋,不拉断了吗?
是否做静载试验的抗拔桩要另外配筋呢?比如配20根22。
2楼
这个问题值得讨论一哈子
回复
3楼
有没有兄弟指点一下啊
回复
4楼
对的,是做抗拔试验,抗拔力取2倍的抗拔承载力特征值。
结果抗拔试验均不满足要求。
回复
5楼
抗拔力我觉得问题比较大,个人一家之言:一般情况,配筋要看抗拔力,还要兼顾桩身混凝土的,混凝土本身抗拉很差的,所以,我们拿它来做抗拔,本身我觉得就有问题的,换句话说,如果我们把混凝土都拉坏了,那个钢筋还有用的吗?
回复
6楼
抗拔桩短2米能接桩吗?能接的话接头部位怎么处理?
回复
7楼
今天有学到了新知识:handshake :handshake :handshake :handshake
回复
8楼
哪位有详细的抗拔桩抗拔实验的资料?
回复
9楼
做试桩的抗拔桩要另外配筋的呵呵要加大配筋我通常都是这样做的
不知道大家都会怎么做希望大家热烈讨论
回复
10楼
哪位有详细的抗拔桩抗拔实验的资料?:lol
回复
11楼
我认为抗拨钢筋应该采用极限值来计算配筋,这样就不会出现楼主所说的做试验时拉断的情况了