本公司为服装外贸加工产业,新建一工业城,拟采用9台变压器供电,总装机功率10000KW(染整、服装类生产设备)左右,计算负荷7000KW,想用10KV进线,但供电部门说最大只能提供5000KW的负荷,而公司领导又不想用35KV进线(初期投入及维护成本太高),请问我该如何解决此问题?
本公司为服装外贸加工产业,新建一工业城,拟采用9台变压器供电,总装机功率10000KW(染整、服装类生产设备)左右,计算负荷7000KW,想用10KV进线,但供电部门说最大只能提供5000KW的负荷,而公司领导又不想用35KV进线(初期投入及维护成本太高),请问我该如何解决此问题?
12楼
赞成此方案,用两回路供电
我觉得也不可行,因为看楼主的意思,现在问题是变电站提供不了那么大的负荷吧。
回复
13楼
跟大家学习下。不错,个人认为10KV双回路应该可行。
回复
14楼
两回路实在不行就用三回,两个单母分段的开闭所,运行复杂一点,投资省很多。
回复
15楼
这个问题相当的简单,把7000KW负荷分开,分别引入4条10KV线路,两路一个10KV变电站,共建两个。OK解决了
回复
16楼
同意楼上 2路10KV进线 各受电5000KV 互为备用
回复
17楼
基本同意 就是4路太多了 2路足够了 各受电5000KV 互为备用就可以了
回复
18楼
个人意见:
采用35KV进线,建一个变电所,变压器直接采用35KV降400V,比10KV配电经济。
你们公司可以考虑一下啊。。。。
回复
19楼
不懂,严肃学习中~~~:(
回复
20楼
新建工业城,基础设施————电、水、路,应该有地方政府投资建造,如果是一个企业,其内部是企业本身的,外部也是政府的责任。
除非政府不向这个企业收税!这是不可能的,免税政策也是免部分税,不可能全免,且免收部分到一定时间后也是不免了。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-5-14 04:28 编辑 ]
回复
21楼
可以采用以下两方案:
1,10KV双回路供电,建一开闭所,目前有的地方10KV每回路最高可以提供8000KVA的容量,一般按照5000KVA算,也满足你的用电负荷。缺点是以后如果需要扩容比较麻烦。
2,35KV供电,建35KV开闭所,然后开闭所引出到各负荷中心,由35KV降压到0.4KV,这方案需要你的负荷比较集中而且都比较大时比较适合,而且以后也很方便扩容。很多工厂如化工类,经常是35KV进线,然后降低到400V,一般要求低压负荷中心要求不低于1000KVA以上的容量,如果你的负荷不均衡,或者各负荷中心分配下去的负荷太分散,那采用35KV 的可能不经济了。
回复