插接母线槽配电方式的缺点有哪些?
lytliangyantao
2009年05月23日 16:02:32
只看楼主

插接母线槽配电方式,按理说既安全又便于施工,但为什么采用的不多?难道它的价格比其它方式能高出太多吗?但材质用铝的也能贵吗?

插接母线槽配电方式,按理说既安全又便于施工,但为什么采用的不多?难道它的价格比其它方式能高出太多吗?但材质用铝的也能贵吗?
免费打赏
xuxianjie
2009年05月23日 22:30:18
2楼
我没有用过,个人认为:
1 造价高
2 推广力度不够
3 某些方面的担心,如:没有用过怕接触不好
回复
hanqiangding
2009年05月23日 23:20:28
3楼
现在大电流用得非常普遍啊!为什么你们会发出这样的疑问呢?小电流就没有必要应用了,施工肯定不如电缆方便,母线还要二次测量。
回复
lytliangyantao
2009年05月24日 11:19:36
4楼

你是说民用方面用的少?我觉得民用也很适合,对高层住宅,桥架要占很大的地方,若是用插接方式,桥架省了,还可将电气井减小。
回复
dianqishi801106
2009年05月24日 12:44:42
5楼
你以为插接好做,那玩意要接好,得找个懂行的人才干得好,做头不好,接头发热,氧化电阻很大,时间长了积了灰,还会发生接地故障,得找个行家才施工的好
回复
lytliangyantao
2009年05月24日 13:54:03
6楼

这个我还真没具体施工过,只是看资料觉得不错,谢谢啊,我想知道的就是你讲的。
回复
爱芳的日子
2009年05月25日 12:52:46
7楼

就拿1000A的母线和1000A的电缆(可能要多根),总体下来那个造价高?
回复
waj
2009年05月25日 20:33:27
8楼
造价不是主要的原因,是因为懂用的人不多,某些设计者不愿意用新东西。
回复
ini99
2009年05月25日 21:13:46
9楼

赞同的,安装还费工时!
回复
jianxin002
2009年05月25日 23:14:19
10楼
恩```主要我们这还要领导同意```领导么```都是求太平的主~~```
回复
andyx0012
2009年05月26日 12:55:15
11楼
母线槽不是用得非常普遍么...

安装时厂商负责的事情吧

如果大电流,预分支电缆的安装不是更麻烦,并且还存在双拼甚至三拼的问题

该用母线的地方选择电缆就是不合适的!

当然也不是什么地方都好用母线。
回复