厂区路灯安装施工,每两个灯都往地下打入了长2M的角钢,有这个必要吗?
xibeifandou
2009年05月24日 16:02:13
来自于防雷减灾
只看楼主

厂区路灯安装施工,每两个灯都往地下打入了长2M的角钢,用来防雷接地吗?有这个必要吗?最好的方式是什么??

厂区路灯安装施工,每两个灯都往地下打入了长2M的角钢,用来防雷接地吗?有这个必要吗?最好的方式是什么??
免费打赏
dengqi
2010年04月24日 15:08:36
12楼
谢谢提供资料
回复
wuwaitin
2010年05月01日 12:54:53
13楼
正想问像楼主一样的问题呢?小区路灯这么多,都那样做投入的课就多了啊
回复
hjqd899
2010年05月05日 08:11:36
14楼
小区内的路灯接地都必须要做的,但防雷就不需要了,因为小区内的房子很密集,房子都比路灯高很多了。
回复
xueba123
2010年05月06日 09:55:36
15楼
没有必要每两个灯都打接地极吧,正常把路灯拿扁钢与接地网连接好,接地电阻不够才需要打接地极。
回复
firzen
2010年05月07日 17:48:10
16楼
一个路灯一个地极,防雷足够了
回复
poi1956
2010年05月08日 20:43:46
17楼
严格说是要做的,这样打2M角铁没有作用的
回复
lswq123
2010年05月08日 21:48:21
18楼
咱们不缺钱,多的工作量咱不在乎。
回复
dancerofdark
2010年05月13日 16:02:20
19楼
关于路灯的接地问题:《路灯规范》第 5.1.9条规定:“可触及的金属灯杆和配电箱等金属照明设备均需保护接地,接地电阻应小于10Ω。”该规范条文较为笼统,既未阐明具体如何做保护接地,也未区分TN系统和TT系统接地之差异。
TN-S系统的保护接地
从理论上讲,TN-S系统中发生短路时,短路电流并不流经大地。因此,《路灯规范》是否硬性要求保护接地电阻为某一具体数值(如10Ω),实际上对于人身、设备安全以及保护电器之选取等,都不会产生实质性的影响。
在具体实践中,灯杆处是否要设置保护接地体(即PE线是否重复接地),各地的设计方法不尽相同,但大都采取了每根灯杆或数根灯杆设置一组接地装置。而单纯从TN系统的自身定义来看,无论PE线有多长,它仅在电源处与N线互相接通并接地即可,PE线自身无须重复接地。对此,《路灯规范》无明确要求。
总而言之,在TN-S系统里,尽管在灯杆处设置PE线接地装置的做法较为普遍,但其设置的理论依据并不充分。
TT系统的保护接地:
《低规》第4.4.12条规定:“TT系统配电线路内,由同一接地故障保护电器保护的外露可导电部分,应用PE线连接至共用的接地极上”。就TT系统路灯的一条配电线路而言,该回路上的所有路灯及其线路(灯具开关之前),均由本线路始端的干线开关(一般为RCD)提供接地故障保护。因此,若按《低规》,该回路中的所有路灯灯杆的外露可导电部分,就必须通过PE线接至共用的接地极,而不得采用彼此孤立的接地极。也惟有如此,本线路上任一点发生接地故障,都可以通由贯通的PE干线获得较大的短路电流,从而使得干线开关(RCD)能可靠动作,及时切除故障,这就是执行规范条文之优点所在。
回复
zjf1972
2010年05月18日 11:31:56
20楼
接地用的
回复
wukejiuyao245
2010年05月20日 15:19:38
21楼
19楼的说的很详细,学习了