厂区路灯安装施工,每两个灯都往地下打入了长2M的角钢,用来防雷接地吗?有这个必要吗?最好的方式是什么??
厂区路灯安装施工,每两个灯都往地下打入了长2M的角钢,用来防雷接地吗?有这个必要吗?最好的方式是什么??
22楼
学习了
回复
23楼
为了安全必须这样做,
回复
24楼
最好按设计和规范要求,就不要承担责任了。
回复
25楼
必须做,灯杆也相当于接闪器,如不快速泄掉雷击过电流,易在灯杆周围产生二次感应雷。
回复
26楼
这个可以没必要这么多处做吧?
回复
27楼
接地和防雷兼而有之
回复
28楼
过来看看遇到这种情况怎么处理
回复
29楼
保护接地用的,TT系统,此种连接适合路灯这种线路较长,较为分散的供电保护
回复
30楼
好东东,羡慕中,我十分有用,谢谢楼上的慷慨!无私奉献!!!
回复
31楼
一般做法:随路灯电缆同步敷设一根镀锌扁钢,不少于两处重复接地。如果路灯数量较少且分散则采用设置独立接地极的做法即楼主所说的情况。目的是路灯的重复接地用!
回复