梁下没有空间,桥架做成这样。
zhangyibing1982
2009年05月24日 18:36:42
来自于工地图片
只看楼主

梁下和天花板的空间只有100mm,100的桥架没有做,只能做成这样。各位做过吗?

梁下和天花板的空间只有100mm,100的桥架没有做,只能做成这样。各位做过吗?

1.JPG

免费打赏
龙行万里
2010年04月16日 18:17:13
32楼
被迫无奈施工方只能这样做,这算做的不错的了
回复
likai789
2010年04月16日 21:38:07
33楼
很好!我们工地就是这样做
回复
jy21cn
2010年04月17日 14:43:46
34楼
感觉真是有才 :) 真的没空间建议桥架加宽 也可以缓解电缆放不下的问题:lol
回复
miaodunyang
2010年04月17日 16:15:37
35楼
很多过梁都是这么做的
回复
suzhijie_02
2011年05月11日 23:10:01
36楼
电缆不好敷设吧??
回复
youmeyer
2011年05月14日 11:25:59
37楼
工地都是这样做,见多了
回复
lch999
2011年05月14日 13:20:08
38楼
设计阶段就应该跟结构配合可不可以穿梁。桥架弯成这样电缆弯曲半径不知满不满足。
回复
fenggujian
2011年05月14日 19:16:00
39楼
一般都会距梁有一定的距离,这是不是太近了~~
回复
rfygh
2011年05月14日 22:19:10
40楼
应该方便电缆敷设施工
回复
ioio_123
2011年06月13日 11:29:51
41楼
做得挺不错的啊