本人之前做过一个工程,六层双面楼,中间设置走廊,房间南北向。采暖系统为上供下回单管跨越式采暖系统,供水立管设置与整个楼的中部,然后左右分成两个环路。图纸审查审查时,专家提出建议性问题:1该楼系统应南北分环设置。公共建筑节能设计标准第5.2.2条中规定:设计集中采暖系统时,管路宜按照南、北分环供热原则进行布置并分别设置室温调控装置。我的问题是:1对于这一条,我们进行暖通设计时应该怎样的考虑?2如果上述工程改得话是否是这样:采暖立管设置与走廊两端,然后南面房间、北面房间分环。回水管在一层走廊做地沟收集。
1对于这一条,我们进行暖通设计时应该怎样的考虑?
2如果上述工程改得话是否是这样:采暖立管设置与走廊两端,然后南面房间、北面房间分环。回水管在一层走廊做地沟收集。
[
本帖最后由 wwahrb 于 2009-5-25 16:10 编辑 ]
2楼
南北分环不是“应”,是宜吧,只不过在通常应优先考虑这样做。而专家要求必须这样做就没办法了。
你说的南北向是房间分别处于南北还是走廊是南北?如果是房间分别处于南北当然应优先考虑南北分环。只不过管道走向不舒服。
两端肯定有立管,中间分几个环路看实际系统大小。
回复
3楼
分环的原因是考虑如何搞好地控制系统。如果设计时能够保证各环路均平衡,不分环也可。但问题是:设计能做到吗?负荷干扰能预测吗?非设计工况能平衡吗?
建议分环。
回复
4楼
南北分环是不是说的建筑物中,房间为南北方向,房间中间为楼梯,两遍是房间,在供回水干管上设两路支管,南北各自独立,分别为一个环路,是这样的吗
回复
5楼
南边的房间一个环路,北边的房间一个环路。
回复