看了好多人的解释,还是有点疑惑,加压送风机压出端到底要不要加防火阀?加70度的还是280度的?在什么情况下加?什么情况下不加?我现在做的一个项目,一、二期工程都是同一家设计院同一个设计师设计的,一、二期工程的屋顶风机都没有加防火阀,地下室楼梯间的加压送风机加了,但是一期加的是70度的,二期加的是280度的,一、二期都是住宅,而且楼的构造、风机的布置什么都很相似,为啥就不一样呢?请高手指点!
看了好多人的解释,还是有点疑惑,加压送风机压出端到底要不要加防火阀?加70度的还是280度的?在什么情况下加?什么情况下不加?我现在做的一个项目,一、二期工程都是同一家设计院同一个设计师设计的,一、二期工程的屋顶风机都没有加防火阀,地下室楼梯间的加压送风机加了,但是一期加的是70度的,二期加的是280度的,一、二期都是住宅,而且楼的构造、风机的布置什么都很相似,为啥就不一样呢?请高手指点!
12楼
这个答复是最标准的,因为既然是正压送风,就是说给楼梯间或电梯前室送风,如果采用280度防火阀,即280度关闭,那么超过70度的高温环境,谁还敢经此通道疏散啊,因此应该为70度的防火阀。并且防火阀是设在防火墙或防火分区处的呀。
回复
13楼
加压送风机出端不需要加防火阀,要是穿防火墙就要加70度的防火阀
回复
14楼
请大家参看07K103-1建筑防排烟及暖通空调防火设计
回复
15楼
一般加压送风管都是设置在屋面,本人认为在风管和风井交接处加70℃防火阀比较合适。原因:
1.高规8.5.3.3:垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上设防火阀。风井也是风管。
2.在实际应用中,有种情况要值得注意,如果是顶层发生火灾,屋面很有可能会发生火灾,这时候风机已经打开,正在向楼梯间或前室送风。如果我们没设70℃防火阀或设置280℃排火阀,风机就会一直工作,把烟气通过风机送入楼梯间或前室,这样不是阻止烟气进入楼梯间或前室,而是送烟气到楼梯间或前室。虽然这种情况发生的几率很小,但是为了安全起见,我认为还是加70℃防火阀,如果送入的空气超过70℃,就会停止加压送风。这总比送烟气到梯间或前室好。
[
本帖最后由 linxw1006a 于 2009-7-6 19:48 编辑 ]
回复
16楼
见《建筑设备专业技术措施》(北京建筑设计研究院)P266页或《北京市建筑设计技术细则》(设备专业)P211页,专门针对你提出的问题有个说明。
回复
17楼
16#说的还是很有道理,会有这种情况存在,央视大楼就是从屋顶上着火,但是几率很小,认为加的话比较安全~~~~~~~~~~
回复
18楼
我看了《北京建筑设计技术细则》上面说用280度的。我看别人的图纸用的70度的(我以为不好)。我觉的与楼梯间前室加压送风口的阀门应该是一样的,选280的
回复
19楼
建议大家仔细看一下6楼
回复
20楼
大哥,你搞错了吧!我们现在讨论的送风机设风阀的问题,你那个什么支管设280的是排烟风阀,这两个是不同的概念,排烟阀谁都知道应该是280°,问题是送风机需要设多大的风阀?
回复
21楼
你没有看懂我说的意思是用70度还是用280度吗?每个人可以理解不同,但我表达的意思说的很不清吗?