stephenyang1981
2009年05月25日 12:45:14
来自于通风排烟
只看楼主

看了好多人的解释,还是有点疑惑,加压送风机压出端到底要不要加防火阀?加70度的还是280度的?在什么情况下加?什么情况下不加?我现在做的一个项目,一、二期工程都是同一家设计院同一个设计师设计的,一、二期工程的屋顶风机都没有加防火阀,地下室楼梯间的加压送风机加了,但是一期加的是70度的,二期加的是280度的,一、二期都是住宅,而且楼的构造、风机的布置什么都很相似,为啥就不一样呢?请高手指点!

看了好多人的解释,还是有点疑惑,加压送风机压出端到底要不要加防火阀?加70度的还是280度的?在什么情况下加?什么情况下不加?我现在做的一个项目,一、二期工程都是同一家设计院同一个设计师设计的,一、二期工程的屋顶风机都没有加防火阀,地下室楼梯间的加压送风机加了,但是一期加的是70度的,二期加的是280度的,一、二期都是住宅,而且楼的构造、风机的布置什么都很相似,为啥就不一样呢?请高手指点!
免费打赏
wge_2001
2009年07月16日 16:15:31
22楼
个人意见:
1、风机设置在天面,不设
2、设置在裙楼天面和首层架空部位,根据具体情况考虑是否设置和具体设置多少度。
2、风机设置在地下室:
a、设置在地下车库内(无机房或机房远离加压送风部位),风管从地面风道接入口(地下)和风管接入相应楼梯间或前室部分均要设置,前者设置防火阀温度应根据地面风口入口情况酌情考虑,后者一般按280考虑。
b、设置在地下车库内(有机房或设置在消防前室内),只需考虑接入端是否设置防火阀,具体设置情况也要依据地面风口入口情况。
总的来说,防火阀的设置问题个人认为应按最有利于疏散来设置,不应拘泥于规范上的条条框框。:)
回复
liuxiaohai_001
2009年08月23日 22:36:09
23楼
当加压送风温度达到280度,送风已经没有意义了,至于6楼说的“火灾时,着火场所温度在极短的时间内会达到70度,如果加压送风系统管道附近着火,加压送风系统将立即失效,无法保证人员疏散安全”是不对的,加压管道在管井里,如果不在管井里,要加防火包裹的,怎么着火,除非加压机房着火,那是不能送风的
回复
sjdds
2009年08月24日 08:59:12
24楼
倒一盆70度的水,你把手伸进去感觉一下,你就会“觉得”该选哪种阀门。
回复
vk3001h
2009年08月25日 10:26:41
25楼

正压送风口阀是280的并不是基于防火的考虑。实际上“正压送风口”是一种习惯叫法,并没有这样一种设备。工程上装设的所谓“正压送风口”构造上都是闭式排烟口。因为所谓“正压送风口”的工作方式与闭式排烟口是一样的。所以所谓“正压送风口”装的都是280的阀。这只是因为设备本身带的就是这个东西,而不是设计上需要这个东西。
回复
vk3001h
2009年08月25日 10:45:44
26楼
正压送风管上要不要加防火阀、加什么样的防火阀,要看正压送风用在什么东西上、目的是什么。那么正压送风用在什么地方?防烟楼梯间及其前室,即安全疏散通道。目的呢?向安全通道内输送清洁空气,在保证人员逃生时造成疏散通道正压,避免烟火进入安全疏散通道。好了,现在我们可以明白,正压送风向楼梯间和前室输送的必须是“清洁的、对人员安全无害的新鲜空气”!从这个意义上说,屋顶正压送风机与送风竖井连接处没有必要设防火阀,连70的都不用。因为如果70的阀能起作用,正压送风机向疏散通道输送的就不是对人员无害的清洁空气了;进一步说,如果280的阀能起作用,正压风机向室内输送的就是会致人死命的带火烟气了。既然正压送风机正常运作的前提条件决定了防火阀不会起作用(关键是防火阀不能起作用,因为这意味着防烟系统失效),那么装防火阀有什么用呢?
回复
everskyss
2010年07月30日 09:25:44
27楼
还是楼上说的在理阿!!!
回复
gtbilly
2010年07月30日 11:28:42
28楼
屋面送风机就不加,因为风是从室外采进的新风是没有无需防火的,室内送风机就要加,因为室内风是有防火隐患的。
回复
haozi130
2010年07月30日 16:57:26
29楼
防烟70度;排烟280度;
回复
木卫一号
2010年08月05日 12:13:47
30楼
6楼正解,请仔细看看6楼所说。不过,如果第三条成立的话,第一条的说法就牵强了。
回复
mini0323
2010年08月10日 11:18:40
31楼
个人为如果风机是设在防火分区内的时候需要加,排烟设280,送风设70,如果不是设在防火分区内的时候不用加如屋顶