工程建筑面积33104M2,建筑高度82.95,层数26层,为一类高层民用建筑。其中地下二层平时为机动车库,战时为六级人防;地下一层为机动车库;一~四层为商业用房,五层以上为住宅。给排水专业设计内容:生活给水系统、污废水系统、雨水系统、消火栓消防给水系统、自动喷水灭火系统。1、用水量:最高日用水量282m3/d,最大小时用水量29.4m3/h。一~四层商业用水量20m3/d。五~十四层生活用水秒流量4.63L/s,十五~二十六层生活用水秒流量5.55L/s。水源:由市政自来水管网接入,给水管管径DN100。储水设施:地下室生活及消防给水分别设置蓄水池。生活水池:生活用水采用装配式不锈钢水箱。储存 小时最大小时生活用水量。消防贮水量:贮存三小时消火栓系统消防用水和一小时自动喷水灭火系统用水,在屋顶设水箱储存十分钟消防用水。生活给水系统:供水分区:一区:地下一层~四层由城市管网直供;二区:五层~十四层;三区:十五层~二十六层均由地下二层水箱、恒压变频给水设备供水,在地下室设恒压变频给水设备两组。
室外消火栓消防用水量30L/s。 室内消火栓消防用水量 40L/s,火灾延续时间3小时。二十层以下消火栓选用室内减压稳压消火栓;二十一层~二十六层消火栓选用室内普通消火栓。 自动喷水灭火系统设计水量:除柴油发电机房、锅炉房按严重危险Ⅰ及外其余均为中危险Ⅰ级。喷淋设置范围:地下室车库,一~四层全部,五~二十六层消防电梯前室及内走道。
生活污水排入室外化粪池,处理后排入城市污水管网。地下室排水,由集水坑收集后,采用潜污泵提升排至室外。消防电梯下设大于2M3集水坑,排水量大于10L/S。排水系统:卫生间采用专用通气立管,厨房废水立管采用伸顶通气管。
屋面雨水系统为内排水系统,立管位置以建筑图为准。