2楼
可能是节点连接设计不能满足,请你仔细看看文字输出文件。
回复
3楼
文字输出:长细比超限,但工程已做完不可能更改了,应怎么办?
回复
4楼
谢谢“开心每一天”,非常感谢。
回复
5楼
长细比超限是规范中绝对禁止的!!你设计的钢柱是H型?还是矩形?若是H型钢柱可在弱轴方向采取加强板进行补强,也就是沿柱高每隔1米左右在两个翼缘板之间焊接150宽10厚连接板,将两侧翼缘板用连接板连接起来(形成格构式钢柱)可有效降低H型钢弱轴方向的长细比。
回复
6楼
这个加强板如何在建模(PKPM框架建模)在输入呢?
回复
7楼
构件强度设计没有问题了,你的设计只是构件长细比不满足,仅进行长细比复核验算就可以了,也就是计算格构截面的惯性矩满足就可以,因为也符合墙柱弱粱的设计概念。
回复
8楼
钢框架中,用H型钢柱子,在弱轴方向位移很难算过,有什么好的处理办法没
回复
9楼
钢框架中,用H型钢柱子,在弱轴方向位移很难算过,有什么好的处理办法没
回复
10楼
谢谢各位。:) :) :) :handshake :handshake :handshake
回复
11楼
如果柱子的长细比不能满足要求的话,可以采取措施减小柱子的计算长度的,我们通常采用的是在柱子中间的位置增加连梁,这样不用增大柱子的界面就可以解决这个问题的
回复