电气施工图纸审查的情况
yanyan20332033
2009年05月25日 20:27:59
只看楼主

【分享】电气施工图审查意见综述0 论文作者:zjj自2001年9月1日起,我院设计项目的施工图经北京市建筑设计研究院、建设部设计院以及外省市有关指定单位的审查,已陆续返回了一些“电气专业技术文件审查记录单”以下简称为“审查单”,现就这些审查单中提出的问题进行综合,并对这些问题提出处理意见,以供本专业人员从中吸取教训,改进设计,避免同类问题的再次出现。审查单所提意见包括以下三方面的内容:第一,违反建设工程强制性标准和规范方面;

【分享】电气施工图审查意见综述0 论文作者:zjj
自2001年9月1日起,我院设计项目的施工图经北京市建筑设计研究院、建设部设计院以及外省市有关指定单位的审查,已陆续返回了一些“电气专业技术文件审查记录单”以下简称为“审查单”,现就这些审查单中提出的问题进行综合,并对这些问题提出处理意见,以供本专业人员从中吸取教训,改进设计,避免同类问题的再次出现。审查单所提意见包括以下三方面的内容:

第一,违反建设工程强制性标准和规范方面;

第二,违反专业规范、规程和设计深度不足方面;

第三,意见与建议。

下面就这三个方面分别进行概述,说明违反规范或规定的条款以及处理的意见。

一、违反强制标准和规范方面

1.电源进户处应做总等电位联结。违反:《低压配电设计规范》GB50054-95第4.4.4条。处理:补出示意图,并增加总等电位联结的做法说明。

2.动力配电箱应重复接地,并加打人工接地体,或利用基础接地装置,其接地电阻应达到国标要求。违反:《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83第3.0.1条。处理:以修改通知单方式补做进户总箱的重复接地。

3.建筑物应考虑防雷接地措施,如不需要设防雷时,应提供完善的设计依据。违反:《建筑物防雷设计规范》GB50057-942000第2.0.4条第四款。处理:提供完整的计算数据,维持原设计,不设置防雷措施。分析:如厦门某某建筑物长×宽×高为32.4m×12m×6.9m,为非燃品库房。根据设计手册P677公式,建筑物年预计雷击次数N=KNgAe次/a。经计算N=0.042次/a<0.06次/a,故不属于第三类防雷建筑物。GB50057-94第2.0.4条第四款规定“预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物”应划为第三类防雷建筑物。

4.双电源没有采取防止并列运行的措施。违反《供配电系统设计规范》GB50052-95第3.0.2条。处理:1设计选用根据国标图集《低压双电源切换电路图》99D373制造的标准双电源切换箱,已自带闭锁装置以防止双电源并列运行。2在系统图上加闭锁符号或说明。

5.二类防雷要求超过45米高的建筑应有防侧击雷措施。违反《建筑物防雷设计规范》GB50057-942000第3.3.10条。处理:在防雷图上增加防侧击雷的做法说明详3.3.10条文。

6.五路220/380V外线电源应注明哪几路不能从变电所同一低压母线段引出,以保证两路互投电源的可靠性。违反:《供配电系统设计规范》GB50052-95第2.0.2条。处理:将电源引入线编号,加说明要求哪几路不能引自同一低压母线段。

7.机房照明与电梯电源应分开。违反:《电梯安装工程质量检验评定标准》GBJ310-88第2.0.3第或《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》GB50182-93第2.0.3条。处理:机房照明电源改由楼梯间或走廊处灯电源接入。但应全面理解GB50182-93第2.0.1条、2.0.3条、2.0.5.1与2.0.5.2条的规定。

二、违反专业规范、规程和设计深度不足方面

1.接地型式为TN-C-S系统,进户处应做重复接地,在平面图中应标明位置,可与防雷及弱电机房共用接地装置。违反:《民用建筑电气设计规范》以下称“民规”第14.5.3.1条P291处理:增加重复接地平面图,并说明阻值要求。

2.弱电机房的接地未做。违反:《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第5、7条。处理:画出弱电机房的接地平面图,标出接地板、专用接地干线25mm2绝缘铜线,专用接地线4mm2绝缘铜线及阻值要求专用接地4Ω,共用接地1Ω。

3.变电所接地电阻4Ω不符合供电部门的要求。违反:《北京供电局10千伏系统中性点采用低电阻接地方式技术原则》第3条1、3款。处理:1N接地与PE接地共用接地装置R≤0.5Ω;2N接地单独接地R≤4Ω,采用BV-1×95mm绝缘铜线穿PVC管引出;PE接地与N接地极之间相距5m以上取6m为宜,PE接地阻值视其性质而定。

4.消防梯干线采取防火措施应明确。违反:民规8.4.14条P143处理:将YJV型电缆改为NH-YJV型电缆。因此问题累次出现,故特将8.4.14条抄录如下:“沿高层或大型民用建筑的电缆沟道、隧道、夹层、竖井、室内桥架和吊顶敷设的电缆,其绝缘或护套应具非延燃性。”

5.消防控制室及消防用电设备电源线未选用阻燃型,消防控制线的选型应与电源线同级。违反:《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第10.2.1条、10.2.2条。处理:按消防部门要求,消防用电设备的电源线,消防控制线均采用耐火型或阻燃型线缆。

6.屋顶风机应就近设隔离电器。违反:《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93第2.5.1一、三。处理:在屋顶楼梯间内增设屋顶风机的隔离开关。符合隔离要求的短路保护电器可兼作隔离电器。第2.5.1条第三款:“隔离电器宜装设在控制电器附近或其他便于操作和维修的地点。无载开断的隔离电器应能防止无关人员误操作”。7.火灾自动报警系统保护对象不可定为三级,只有特级、一级和二级。违反:《火灾自动报警设计规范》GB50116-98第3.1.1条及表3.1.1。处理:“火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度级分为特级、一级和二级,并宜符合表3.1.3的规定”。本建筑物应定为二级保护对象。

8.汽车库坡道照度偏低,应考虑过渡照明。违反:《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98第6.4.5条。处理:增加坡道照明灯具数量,适当提高其照度,以满足规范6.4.5“坡道式地下汽车库出入口应设过渡照明,其设计应符合国家现行标准《地下建筑照明设计标准》的要求,白天入口处亮度变化可按10∶1到15∶1,夜间室内外亮度变化可按2∶1到4∶1取值。”

9.疏散指示灯距走道端头不宜大于10m。违反:《建筑设计防火规范》GBJ16-871997第10.2.9条。处理:调整灯距,使走道上的指示标志灯间距不大于20m,距走道端头不大于10m。

10.仓库内不宜使用日光灯,应改用不超过60W的白炽灯,并采用IP2X型灯具。违反:《建筑设计防火规范》GBJ16-871997第10.2.5条。处理:说明本库房为五金材料库,工艺提出的照度较高100~200LX,本工程采用电子镇流型荧光灯,库内无可燃物,不属于可燃物品库房,故维持原设计。

11.消防设备和其他动力、照明配电系统没有分开,火灾时不便切除非消防电源。违反:《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第6.3.1.8条。处理:各自单独回路供电、手动切除或利用断路器的分励脱扣器来自动切除非消防电源。

12.消防设备的两回路电源线路应分开敷设。处理:按规范“消防用电设备的两回路电源线路应分开敷设”的要求,由外线设计解决,两回路电缆沿不同路径敷设。

13.消火栓泵和喷洒泵的热继电器只动作于信号,不动作于跳闸。违反:《低压配电设计规范》GB50054-95第4.3.5条。处理:根据4.3.5条“突然断电比过载造成的损失更大的线路,其过载保护应作用于信号而不应作用于切断电路”来修改控制原理图。注:深圳的做法是在热继电器二次线路图上加虚线框并注明“仅用来调试,调试后用其下线短接”。

14.汽车库不要设感烟探测器,易误动,最好设感温探测器。违反:《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第9.0.7条及其条文说明。处理:修改设计,改为采用感温探测器。规范的条文说明中指出“在通风条件较好的车库内可采用烟感报警设施,一般的汽车库内可采用温感报警设施”。消防审查部门仍坚持采用温感报警设施以防误动。

15.住宅电话进户第一个盒要设在起居室,且卫生间应加电话插座。违反:《北京市住宅区与住宅楼房电信设施设计规定》DBJ01-601-99,第2.0.43条。处理:每套住宅的起居室必须设置过路盒或出线口,电话进户不能直接接至居室,必须先引入起居室的过路盒。

16.消防泵与生活泵、污水泵电源应分开。违反:《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-952001第9.1.3条。处理:应执行规范9.1.3条“消防用电设备应采用专用的供电回路,其配备设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。”

17.火工品危险场所应根据其类别,选用适当类型的电气设备,其外壳表面温度不应超过120℃,选用dⅡBT4不能满足要求。违反:《火药、炸药、弹药、引信及火工品工厂设计安全规范》第12.2.1条。处理:将所选电气设备的温度组别T4电气设备的最高表面温度为135℃,已超过120℃,故不适用改为T5电气设备的最高表面温度为100℃,即电气设备的型号由dⅡBT4改为dⅡBT5。

三、结束语以上内容,仅为2001年9月至2002年1月期间,我院电气专业送审施工图返回的主要问题和处理意见。这些问题中有些是属于违反强制性条文,有些是属于违反专业规范、设计深度不够或其他方面的问题,应引起足够重视。今后,我们要结合具体工程项目的设计,深入学习和贯彻《工程建设标准强制条文》和本专业相关的各种规范和标准,既要为明年将要进行的建筑电气工程师技术资质考试作好技术和理论上的准备,又要不断总结经验和教训,注重质量,把我院的电气设计提高到一个新的水平。

关于施工图设计违反“强制性条文”

“工程建设标准强制性条文”(房屋建筑部分)(以下简称“条文”)发布已一年多,各地施工图审查机构也已相继开展审查工作,无疑这项工作将对提高设计质量,保证工程建筑安全,发挥重要作用。由于“条文”已上升到法规的高度强制执行,所以也与设计单位的生存、发展和设计人员的技术生涯息息相关,因此引起了设计界的高度重视。省土建学会电气专业委员会在第五届第二次常务理事会上,组织全体常委深入学习条文,沟通了各地审查工作中发现的违反“条文”的常见病、通病问题,也对有争议的问题,各抒己见,热烈讨论,达到初步共识。近来福州地区常务理事及部分审查师小范围碰头会上又再次交换意见,大家一致认为有必要将所收集到的施工图审查中违反“条文”的常见问题发布,以起到警示的作用,使同类错误不再重复。本人对常见问题进行分析、归纳、整理并结合自己从事审查工作的体会分述如下,限于水平与篇幅的缘故,不做过多展开,只是点到为止,其中欠妥之处,仅代表个人意见,欢迎指正。


免费打赏
余叁
2009年12月29日 17:56:33
12楼
谢谢楼主提供的资料,先下下来,作为以后学习的食料。
回复
sunny521000
2010年03月04日 19:13:59
13楼
多谢楼主
学习了
回复
bcy1985
2010年04月27日 13:15:27
14楼
面临审图啊
回复
我爱吃鸡蛋9527
2010年09月06日 10:22:39
15楼
保存了,仔细看,一看就知道是高手
回复
yinying111
2010年09月06日 16:16:34
16楼
感谢楼主无私分享,学习了
回复
ccccyq
2010年09月06日 19:36:34
17楼
谢谢楼主,学习一下
回复
jack_dandan
2011年03月12日 13:40:31
18楼
挺有用,好多规范条文
回复
ddlong777
2011年06月27日 00:26:28
19楼
学习了。一看就是高手。
回复
任逍遥
2011年06月27日 10:25:59
20楼

同感!!!!!!1
回复
yanyan20332033
2012年08月11日 11:09:27
21楼
一、 检查依据
1. 中华人民共和国国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95
2. 中华人民共和国国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2006
3. 中华人民共和国国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)
4. 中华人民共和国国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98
5. 中华人民共和国国家标准《供配电系统设计规范》GB50052-95
6. 中华人民共和国国家标准《住宅设计规范》GB50368-2005
7. 中华人民共和国国家标准《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94
8. 中华人民共和国国家标准《低压配电设计规范》GB50054-95
9. 中华人民共和国国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94
10. 中华人民共和国国家标准《电力工程电缆设计规范》GB50217-94
11. 中华人民共和国国家标准《3~110KV高压配电装置设计规范》GB50060-92
12. 中华人民共和国国家标准《电力装置的继电保护和自动装置设计规程》GB50062-92
13. 中华人民共和国国家标准《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93
14. 中华人民共和国国家标准《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》GB50182-93
15. 中华人民共和国国家标准《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005
16. 中华人民共和国国家标准《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83
17. 中华人民共和国国家标准《电子计算机房设计规范》GB50174-93
18. 中华人民共和国国家标准《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94
19. 中华人民共和国国家标准《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94
20. 中华人民共和国国家标准《工业电视系统工程设计规范》GBJ115-87
21. 中华人民共和国国家标准《工业企业通信接地设计规范》GBJ79-85
22. 中华人民共和国国家标准《工业企业通信设计规范》GBJ42-81
23. 中华人民共和国国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000
24. 中华人民共和国行业标准《工业企业程控用户交换机工程设计规范》CECS09:89
25. 中华人民共和国行业标准《工业企业通信工程设计图形及文字符号标准》CECS37:91

二、审查内容
1 设计文件审查
1.1设计依据是否充分,是否有初步设计审查会议纪要、初步设计批文、建设单位对本专业施工图设计的要求及主管部门批文;
1.2施工图设计深度是否满足施工要求;
1.3签署、出图章及有关专业会签是否符合规定。
2 供配电设计审查
2.1建筑工程的用电负荷等级,供电电压要求,继电保护措施,计费方式及供电电源的可靠性;
2.2负荷计算、短路计算、电源引入方式、高低压配电系统工程、中性点接地方式、无功功率补偿方式;
2.3变配电所的位置、设备布置及电气设备的选择;
2.4自备发电机组的设置、设备选择、供电方式、运行要求。
3 用电安全审查
3.1电气设计与建筑场所环境的配合;
3.2配电线路与建筑分区的配合;
3.3配电线路与保护电器的配合,用电设备的操作和控制系统的安全;
3.4配电线路的系统形式和接地故障保护;
3.5各种线路、管道的交叉处理;
3.6用电设备的安全接地及接地形式、等电位联结措施;
3.7过电压保护措施。
4 防雷设计审查
4.1建筑物的防雷等级、防雷措施,防雷设备的选择;
4.2防雷引下线的设置及防危险高压电的措施;
4.3接地电阻值的要求,接地装置的选择、设备和防跨步电压、接触电压的措施。
5 防火设计审查
5.1建筑物的防火分类及消防措施;
5.2火灾自动报警系统及消防联动系统的设置和选择;
5.3火灾自动报警及消防设备的供电方式,末端双电源切换措施,应急照明、疏散照明的设置和电源配电方式;
5.4建、构筑物的航空故障灯的设置要求;
5.5消防电气线路和非消防电气线路的防火措施;
5.6消防系统通信设施的位置。
6 弱电系统设计审查
6.1电话通信系统的设计标准、技术措施和管线选择;
6.2卫星天线和电缆电视系统的设计标准、技术措施和管线选择;
6.3有线广播系统的设计标准、技术措施、设备选择和线路敷设;
6.4闭路监视和安保电视系统的设计标准、技术措施、质量指标、设备选择和管线选择;
6.5综合布线系统的结构及设计标准、技术措施和管线选择;
6.6建筑设备监控的设计标准、技术措施和设备选型;
6.7建筑智能化系统工程的设计资质、设计标准、供电电源级别及环境要求。

三、审查要点
1 供配电设计
1.1建筑工程用电设备的负荷等级应符合建筑物的防火和功能要求,一、二级负荷应用2个电源供电,高层普通住宅客梯、生活水泵、楼梯照明为Th级负荷。
1.2装有2台以上的变压器的变电所,当断开1台时,其余变压器的容量不应小于60%的全部负荷,并保证用户的一、二级负荷用电。
1.3配电所的10KV或6KV非专用电源线的进线侧,应安装设带保护的开关设备,当有继电保护或自动切换电源要求时,变压器低压侧总开关和母线分段开关均应采用低压断路器。
1.4民用建筑的继电保护应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求,应首先由故障设备或线路本身的保护切除故障并计算灵敏系数。
1.5电能计量应按供用电管理部门对不同用户的计费要求,每套住宅、住宅建筑的水泵、电梯和公共照明应分别设电度表。
1.6电气设备和导体的绝缘水平、载流量、动稳定、热稳定以及电气设备的断流能力应满足正常运行、短路和过电压状态的要求。
1.7变配电所的位置应选择在通风、散热条件较好的正常场所,室内除本室需要的管道外,不应有其他的管道通过,配电屏的上方不应敷设管道;一类高、低层主体建筑内,严禁设置装有可燃性油的电气设备的配电所。配电室长度超过7m时,应设2个出口。
1.8低压电力网中,电源中性点的接地电阻不应大于4欧姆;电气设备的外露可导电部分,必须与接地装置有可靠的电气连接;成排的配电装置的两端均应与接地线相连。
2 用电安全
2.1住宅建筑的低压配电系统的接地型式应采用TT制,在建筑物内应设置总等电位联结和局部等电位的联结。