喷淋系统喷头K值变换后出现的问题
huhu8107
huhu8107 Lv.12
2009年05月27日 17:37:45
只看楼主

喷头K由原来的80改为115(因为是侧喷ZSTB-20),用管径标注出现同样的管道不同管径标注。

喷头K由原来的80改为115(因为是侧喷ZSTB-20),用管径标注出现同样的管道不同管径标注。

未命名.jpg

免费打赏
请勿飞扬
2009年05月27日 17:42:43
2楼
会不会左边第一个喷头没有改115?
回复
kobe_bryant24
2009年05月27日 17:44:59
3楼

LZ好 能否上传张图呢 这样看着比较明晰:handshake :handshake
回复
huhu8107
2009年05月27日 18:19:14
4楼
看下,是的

[ 本帖最后由 huhu8107 于 2009-5-27 18:21 编辑 ]
回复
huhu8107
2009年05月27日 23:51:09
5楼
这个立管标注能不能把下面的线弄的和文字一样长。
回复
alnhny
2009年05月28日 15:39:30
6楼

β2应该已经解决这问题了,确实现在有点难看。
回复
whliuji
2009年05月29日 23:59:26
7楼
喷头没改系数或喷头没有连上管线或喷头和管线不再一个标高
回复
whliuji
2009年05月30日 00:01:12
8楼
重新画一下就得,要不发一个附件,我们给你看一下
回复
w-jwei
2009年06月01日 14:01:28
9楼
有一点是肯定没有与那个侧喷的喷头没有连上!!重新画吧
回复
huhu8107
2009年06月02日 12:24:55
10楼

你怎么那么肯定没有连接上呢?如果连接了怎么说!
回复

相关推荐