一小区四栋高层单元式住宅,分别是12\18\22\22层,另有15000M3地下室(做喷淋),设计为在一22层顶设消防水箱(包括消火栓和喷淋),体积为18T.是否合适?按高规要求,大于18T的仍可做18T,但四栋合用也这样设计吗?是否应该按计算值?另:消防水池(水箱)和生活水池(水箱)必须分开设置吗?如只设屋顶消防水箱,水质如何保证?谢谢各位,望赐教~
一小区四栋高层单元式住宅,分别是12\18\22\22层,另有15000M3地下室(做喷淋),设计为在一22层顶设消防水箱(包括消火栓和喷淋),体积为18T.是否合适?按高规要求,大于18T的仍可做18T,但四栋合用也这样设计吗?是否应该按计算值?
另:消防水池(水箱)和生活水池(水箱)必须分开设置吗?如只设屋顶消防水箱,水质如何保证?
谢谢各位,望赐教~
2楼
合适,除非这四栋楼人数大于25000人
回复
3楼
先谢过~
不过这个25000人有出处吗?何种规范上有表述?
回复
4楼
.........没人回答了吗?等待中~~
回复
5楼
消防水池(水箱)和生活水池(水箱)必须要分开设置.根据规范3.2.10
这是强规.
四栋合用也是这样,因为消防贮水量是保证一次火灾的用水量的.
上面指的25000人是指若人数大于这个数字,就要保证小区同时发生火灾的次数为两次,这个在低规和高规上都有椐可查.
若人数小于这个数字,按规范,同时发生火灾的次数可以按一次来计算.
因此,水量就按一次灭火量确定.
具体还是好好看看规范.
回复
6楼
多谢~再去找规范好好看看,还不太熟,惭愧中........
回复
7楼
可以的,难道要在每栋楼设一个水箱吗?消防和生活水池最好分开,规范不太赞成这样做,因为水质的要求不同,有二次污染的问题,一般现在都极少有人将两者合二为一了。
回复
8楼
7.3.5 同一时间内只考虑一次火灾的高层建筑群,可共用消防水池、消防泵房、高位消防水箱。消防水池、高位消防水箱的容量应按消防用水量最大的一幢高层建筑计算。高位消防水箱应满足7.4.7条的相关规定,且应设置在高层建筑群内最高的一幢高层建筑的屋顶最高处。
:victory:
回复
9楼
如果总人数大于2.5万人,那消防水池的用水量和天面水箱的用水量就要增加一倍么或者说是要把这四栋分成两栋作为一部分,然后再分别设消防么,哪位朋友能指明一下
回复
10楼
7.3.5 同一时间内只考虑一次火灾的高层建筑群,可共用消防水池、消防泵房、高位消防水箱。消防水池、高位消防水箱的容量应按消防用水量最大的一幢高层建筑计算。高位消防水箱应满足7.4.7条的相关规定,且应设置在高层建筑群内最高的一幢高层建筑的屋顶最高处
回复
11楼
如果总人数大于2.5万人,那就做两套区域集中消防系统,一套管一半的建筑。就满足了要求!
回复