一个大功率电机变频器一开,所有远程站掉站是怎么回事?
distantly
distantly Lv.2
2009年05月27日 23:48:17
只看楼主

并不是一直掉站,只是隔一两分钟掉一下,但瞬间又重新挂上PROFIBUS DP了,检查过变频器外壳接地了,还要检查哪里,好麻烦哦

并不是一直掉站,只是隔一两分钟掉一下,但瞬间又重新挂上PROFIBUS DP了,检查过变频器外壳接地了,还要检查哪里,好麻烦哦
免费打赏
hfwyj
2009年05月30日 12:56:30
2楼
应该是谐波产生的干扰问题。1治理谐波,2远程站回路加强屏蔽和消除谐波及电源干扰。
回复
electricity
2023年08月31日 20:03:03
3楼

没法处理,这个很麻烦。我的经验是变频的控制采用点对点电缆,不用通讯

回复