碰到一个临电的问题,22万平米,四栋31层高层 装8台66kw电梯(临时人货梯) 现已装5台 装修等待进场,每五层为一个单位四栋同时施工 年底交工。现有变压器400kva一台,800kva两台(较远)两条150电缆500米引进现场,但电梯不能正常启动。请问高手临时配电
碰到一个临电的问题,22万平米,四栋31层高层 装8台66kw电梯(临时人货梯) 现已装5台 装修等待进场,每五层为一个单位四栋同时施工 年底交工。现有变压器400kva一台,800kva两台(较远)两条150电缆500米引进现场,但电梯不能正常启动。请问高手临时配电
2楼
500米引进现场.太远了!!!!!:(
1.将变压器移到现场!
2.将供电电缆加大截面!!!!变压器400kva用2条240电缆.800kva用4条240电缆!不太经济!!恐怕得用很多人民币!!!:Q
回复
3楼
早就超出供电半径
回复
4楼
我们播了60万进行临电改造。
800KVA是建好的小区民用电(偷偷的),故变压器不能移动。
请问三楼供电半径?
回复
5楼
供电半径为150~200M
回复
6楼
你现在供电情况也不清楚啊。。
400KVA 差不多正好能给这5部电梯单独供电,不能再带多大负荷了。
你这是临电,楼的配电你们不做吗?
负荷蛮不小的,旁边得设个变电所,两台主变,至少得5、6台柜子。:)
回复