总氮超标,氨氮达标,应如何调整?
jxzhang2004
2009年05月29日 17:13:20
来自于水处理
只看楼主

水量:设计水量为10000m3/d,其中印染废水3000 m3/d,生产污水7000 m3/d。目前每天的总水量大约在5000m3/d,其中印染废水的水量约 3000m3/d,生活污水的水量约2000m3/d。水质:印染废水是经厌氧+接触氧化处理后的水,COD约300~400mg/L,总氮约50~60mg/L,生活污水COD经100mg/L,总氮约10mg/L。工艺:印染废水水解酸化后与生活污水混合后进入缺氧+活性污泥

水量:设计水量为 10000m3/d
,其中印染废水 3000 m3/d ,生产污水 7000 m3/d 目前每天的总水量大约在5000m3/d其中印染废水的水量约 3000m3/d,生活污水的水量约2000m3/d
水质:印染废水是经厌氧+接触氧化处理后的水,COD约300~400mg/L,总氮约50~60mg/L,生活污水COD经100mg/L,总氮约10mg/L。
工艺:印染废水水解酸化后与生活污水混合后进入缺氧+活性污泥
运行情况:除了总氮超标外后其他指标都达标,出水COD约50mg/L,总氮约20mg/L,氨氮小于1mg/L。
问题:个人分析是反硝所需碳源不够,最近每天投加100KG工业葡萄糖,但是效果不佳,请问投加的碳源够不够?或者还有什么其他原因造成脱氮效果差?应如何调整?谢谢!


从8月13号开始重新启动总氮的调试工作,目前控制好PH和DO的情况下,印染废水的原水提高到COD700mg/L,每天投加500KG葡萄糖。现在系统还在恢复当中,希望各位继续关注,并提供建议。

自从印染水浓度提高并投加葡萄糖后,好氧系统的污泥浓度急速下降,SV30由原来的20%下降到5%以下,这个是什么原因造成的?

谢谢各位的意见和建议,现在把印染废水的进水COD控制在500mg/L,投加400KG葡萄糖,控制好溶解氧和pH后,现在总氮已调试达标,基本上在10mg/L以下。

[ 本帖最后由 jxzhang2004 于 2009-9-2 10:19 编辑 ]
免费打赏
jxzhang2004
2009年05月30日 11:02:27
2楼
那位高手指点一下,急,谢谢
回复
liyd
2009年05月31日 14:15:24
3楼
很难再提高了吧,总氮能够达到6-7十的去除率就不错了吧
回复
polo_long
2009年05月31日 16:16:47
4楼
回流比是多少?
一般回流2倍原水量的话,60~70%去除率就很不错了。同意楼上观点。
回复
jxzhang2004
2009年06月02日 20:19:06
5楼
污泥回流100%,混合液回流300%.
回复
li791122
2009年06月03日 16:48:43
6楼
我不同意你的看法,反硝化脱氮只需COD为20MG/L是最好的,COD浓度太高反而影响脱氮效果,你只能是增加厌氧池的停留时间,分析原因含K氏氮所占浓度较大,故只能增加混合液回流量,增大至350%试试
回复
li791122
2009年06月03日 16:51:52
7楼
我不同意你的看法,反硝化脱氮只需COD为20MG/L是最好的,COD浓度太高反而影响脱氮效果,你只能是增加厌氧池的停留时间,分析原因含K氏氮所占浓度较大,故只能增加混合液回流量,增大至350%试试
回复
shangnanliubo
2009年06月03日 22:14:56
8楼
适当降低曝气量也许会有点效果
回复
big_worm
2009年06月06日 10:54:38
9楼
反硝化时间可能不够,尝试好氧区前段减少曝气量
回复
春风拂面
2009年06月07日 22:54:34
10楼
氨氮出水效果好说明硝化反应比较好,你只需要控制缺氧区DO,基本上就可以解决了。应该没什么问题的。我认为没有必要投加碳源。
回复
liujin11270059
2009年06月08日 11:34:40
11楼
有联系方式 吗?
我公司主要做利用生物增效处理技术来处理废水的,您遇到的问题,我们可以帮你解决?