求 挡潮水闸消力池下游水深取值
jp0217
jp0217 Lv.2
2005年05月15日 16:31:32
只看楼主

海堤水闸消力池下游水深采用什么值落潮的时候不是没水了吗是否可以去临界水深

海堤水闸消力池下游水深采用什么值
落潮的时候不是没水了吗
是否可以去临界水深
免费打赏
xchyxp
2005年05月15日 21:49:58
2楼
落潮虽然最危险工况,但是此时比较有利于冲沙排淤,而且此低水位持续时间较短,以此水位设计消力池池深不合理,较合理的水位应该是泄水时相应下游潮位,或者取平均低潮位。
回复
ynjczhang
2005年05月16日 12:17:42
3楼
要进行潮位演算。水工设计手册上有介绍,但是不是很详细。
回复
jp0217
2005年05月16日 12:19:55
4楼
谢谢解答
回复
hsl1962
2005年05月17日 08:14:56
5楼
挡潮闸不利工况应是下游水位较低,上游在正常水位开启部分孔或部分开度时的工况.如下游水位低于出池后的临界水深,可考虑采用临界水深,但要验算下游是否满足抗冲要求.
回复
jp0217
2005年05月17日 18:54:02
6楼
抗冲要求是否只要验算下游海漫的厚度 和过闸单宽流量 还要算什么
用临界水深作为下游水深什么教材上有这方面的资料