板开了很长的裂缝,怎么处理?
gaofei023
gaofei023 Lv.5
2009年05月30日 10:01:05
来自于工程监理
只看楼主

我是**大学工程的总监代表,今天早上我到工地上转了一圈,发现有一处悬挑板开了大概0.5MM的裂缝,长有10多米长,初步分析是拆模拆早了,发个图片大家看看,大家分析一下该怎么处理最好?

我是**大学工程的总监代表,今天早上我到工地上转了一圈,发现有一处悬挑板开了大概0.5MM的裂缝,长有10多米长,初步分析是拆模拆早了,发个图片大家看看,大家分析一下该怎么处理最好?
免费打赏
xyzd_gz
2009年06月01日 22:33:56
12楼
裂纹宽度已过大,何况还没给梁上加载,如果挑梁也下沉开裂了,那可能要打掉重浇灌.好在挑出长度也仅1米左右,返工的损失不会很大.
回复
tjhe1026
2009年06月02日 08:06:49
13楼
继续回复11楼:关于监理人员签字问题,需要澄清——监理人员有无签字权?查国家规定,只有注册监理工程师才有在工程文件上签字的权利。也就是说,注册监理工程师是代表国家核实工程质量,不签字,视为不合格。至于其他人的签字,因为没有获得国家授权,则签字在法律层面上无意义。
实际工程中,经常会遇到这类情况——监理为业主提供服务,不能违背业主的意愿;但是如果业主的意图与国家规定发生冲突时,为了保住单位利益、保住个人利益,监理工程师只能采取自保措施,以不签字为底线。业主方对签字的含义认识不清,看到随便哪个监理人员签字就放心。这也是监理工程师抗风险的一个技巧吧。
如果前面的回复引起疑义,本回复应该将监理工程师签字问题讲清楚了。
回复
impreza22b
2009年06月04日 22:25:24
14楼
这样通长的纵向裂缝,只能打掉重做了.
回复
海天之蓝
2009年06月05日 15:04:42
15楼
打掉重做吧,这样安全些
回复
liuaihua98
2009年06月07日 08:53:11
16楼
kankan shouyi :) :) :)
回复
yunjuanyunshuxue
2009年06月07日 15:34:08
17楼
请设计察看提出意见,请专业的加固公司进行加固施工。
回复
xutingsong
2009年06月09日 15:48:04
18楼
你们那监理挺负责的啊
回复
tstyhg
2009年06月10日 15:58:32
19楼
这样通长的纵向裂缝,只能打掉重做了.这样通长的纵向裂缝,只能打掉重做了.
回复
bestys
2009年06月11日 11:22:27
20楼
这样通长的纵向裂缝,只能打掉重做了.这样通长的纵向裂缝,只能打掉重做了
回复
wdq908
2009年06月12日 19:13:10
21楼
如果裂缝在板的上端且靠近根部的地方,那就比较危险了,因为这个位置是弯矩和剪力最大的地方,所以应该加强了,
或者将板砸掉重新浇筑