室外消火栓环网是直接接市政给水还是从地下室消防水池接水?
室外消火栓环网是直接接市政给水还是从地下室消防水池接水?
2楼
室外消火栓 问题请教
回复
3楼
这得看市政管网用水高峰时的接入点的管网压力,如满足设计压力和水量时,可只接市政管网就行了
回复
4楼
室外消火栓环网宜与生产生活给水系统合用,当生产生活给水系统在能满足生产生活最大时用水量后,仍能满足室外消火栓系统所需的压力和流量时,室外消火栓系统应采用合用消防给水系统;当生产生活给水系统在能满足生产生活最大时用水量后,不能满足室外消火栓系统所需的压力和流量时,室外消火栓系统可采用下列技术措施,并应根据工程具体情况在分析可靠性和技术经济合理性的基础上确定:
1.采用能满足室外消火栓系统所需压力和流量由消防水池消防水泵组成的独立室外消火栓系统,或与室内消防给水系统合并,采用联合消防给水系统或区域消防给水系统;
2.室外消防水池或天然消防水源设置消防车取水口的150m范围之内;
3 建筑物周围15m~40m范围内市政消火栓的出流量大于室外消火栓用水量时,可不设置室外消火栓给水系统。
回复