二层框架办公楼31m*8.2m,总层高7.2米,距离河岸边16米,地基是否可以直接采用混凝土条形基础,还是要对地基进行加固?[ 本帖最后由 zss1978 于 2009-5-30 19:28 编辑 ]

二层框架办公楼31m*8.2m,总层高7.2米,距离河岸边16米,地基是否可以直接采用混凝土条形基础,还是要对地基进行加固?

[ 本帖最后由 zss1978 于 2009-5-30 19:28 编辑 ]

1.JPG

免费打赏
inblulife
2009年06月09日 19:48:20
12楼
离河边16米,做浅基础没问题。不用打隔离桩。做深基础更没问题了。
回复
h6724
2009年06月09日 20:01:09
13楼
离河边距离16m不是问题,关键是地基下的土层怎么样?是否存在不均匀沉降
回复
zss1978
2009年06月10日 07:42:01
14楼
我去看了好像上面一层薄薄的是梗植土,下面是粉质粘土,好像和地址勘探的资料差很多啊,我觉得承载力至少8吨这样子
回复
lwf3351
2009年06月11日 10:14:32
15楼
建议做地基础处理,4。5吨不高,我做过8。0吨的,沉降很大,而且上部构件要有足够的刚度,基础也要加大,所以不如地基处理。,离河远近不是最重要的。
回复
leon.cherry
2009年06月11日 15:02:46
16楼
4.5吨,好低啊
换填一下,做柱下条基,可以调节一下不均匀沉降。
回复
sanque
2009年06月12日 14:37:46
17楼
我之前就做过一个靠河边的,不过下面本身有桩基
回复
chineseboyjzg
2009年06月12日 22:57:37
18楼
两层的地基地基承载力肯定没问题,但压缩性大,最怕不均匀沉降;
还是做复合地基吧(水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)),
回复
workhard111
2009年06月13日 11:36:11
19楼
同意楼19的意见,地基承载力底了,靠河床近了,难免有沉降。
回复
zss1978
2009年06月13日 13:56:04
20楼
我来补充一下地址情况,
第一层:1.3米厚度塘渣
第二层:1.3米厚度黄褐色粘土
第三层:14米淤泥质土,承载力45KP
第四层:忘了

现在经过修改,设计采用400厚筏板基础,配筋D20@150双向双层
回复
杨晓亮
2009年06月14日 10:52:17
21楼
4.5吨的承载力很低了,做条基也未必行啊,为什么要做在第3层呢?做第2层不行吗?我看最方便最经济的就是打几根短桩了,做筏板未必省钱,钢筋用量不会低的