一栋商住楼 底层是车库 一层商场2000平米(全部设喷淋系统) 2_13层是住宅 该综合楼是否就按二类高层 屋顶消防水箱12m3就行了 还是如何设计

一栋商住楼 底层是车库 一层商场2000平米(全部设喷淋系统) 2_13层是住宅 该综合楼是否就按二类高层 屋顶消防水箱12m3就行了 还是如何设计

1116166260932.jpg

免费打赏
malong_555
2005年05月15日 22:21:10
2楼
这位仁兄,你这个工程应该算一类高层了.
回复
wangcg123
2005年05月16日 08:31:13
3楼
我忘了告诉大家 住宅层高只有2.9米 商场层高4.5米 加上水箱的高度也不足50米 所以还是二类高层
回复
moon_sun
2005年05月16日 09:20:05
4楼
对照技术措施上面的划分,是二类,消防水箱12立方米就可以了
回复
yghglg
2005年05月16日 11:00:39
5楼
单独二类高层,到是取12立方米可以。考虑地下车库的10分钟消防水量,我觉得还是设18立方米吧。