消防水箱的设置问题
吕布
吕布 Lv.2
2005年05月16日 07:03:03
只看楼主

本人前段时间设计2层一般的丙类厂房,消防部门审核的意见竟然要求在屋顶设>12立方的消防水箱,理由时当地市政为单路供水(为了保护自己,以后不用担负责任,所以必须把水箱从6T改为12T,这是他的原话),可是我已在室外设消防水池及水泵房(消防又要求取消泵房).如果把水箱改为12T,结构荷载承受不了,改动较大,时间来不及.请大家讨论该如何办?

本人前段时间设计2层一般的丙类厂房,消防部门审核的意见竟然要求在屋顶设>12立方的消防水箱,理由时当地市政为单路供水(为了保护自己,以后不用担负责任,所以必须把水箱从6T改为12T,这是他的原话),可是我已在室外设消防水池及水泵房(消防又要求取消泵房).如果把水箱改为12T,结构荷载承受不了,改动较大,时间来不及.
请大家讨论该如何办?
免费打赏
applan
2005年05月16日 08:50:48
2楼
建筑防火规范:
设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,应符合下列要求:
一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;
二、室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3;

对照一下取水箱容积。
回复
moon_sun
2005年05月16日 09:13:18
3楼
消防部门说要设就要设的,要不你就要找出很多的理由来说服他,一般还不能成功的.找个结构的柱子上面放,一般承载多这么点没有太大的问题吧??
回复
bjtlrj
2005年06月04日 11:11:59
4楼
试试采用气体顶压消防给水设备,利用泵房的空间,可以咨询bjlishengfeng@163.com
回复
axl--rose
2005年06月04日 12:34:22
5楼
取决于你的室内消防用水量多少
个人意见丙类厂房采用人工水体供消防用水的情况下可不设消防水箱,
但可以考虑设相应大小的气压罐与消防泵供水
回复
飞鱼
2005年06月04日 15:33:15
6楼
我建议你原有水箱不变,另外增设一个水箱,这样结构负荷应该比较容易承受……厂房屋面应该有比较多的位置可以摆放水箱的
回复
blackpard
2007年10月23日 15:42:56
7楼
同意见鱼在海的观点,毕竟你一个专业改了会让结构的改动也很大的!这样另外设置一个水箱应该可以解决问题
回复
dao1388
2007年10月29日 22:36:44
8楼
唉,真是郁闷啊,才2层,为什么不直接接市政水管呢.消防的要求他们取消防泵房也是如此用意呀,在屋顶做个12立方的水池也是应该的,单枝市政水管嘛!所以以后同声们如做20米以下的项目时,可以考虑一下如此做:室内管网直接接市政管网,在屋顶设一个水池,12或18立方的,如果可行的话,就省了水池、泵房、水泵。
回复
honner
2007年10月30日 09:15:55
9楼
加的话也是在室外加消防水池,和屋顶水箱没有关系,屋顶水箱应该没有问题的。
回复
zxb651132482
2008年04月02日 19:09:18
10楼


就是这样
回复

相关推荐

APP内打开