在网上看到这样一说法: 一台配电变压器的正常负荷电流为250A,经电容补偿后电流降为180A.于是计算出电容补偿后变压器的负荷减少了 (250A-180A)*380*√3=46KW,每天24小时可节约电能46kW×24小时=110MkWh。并据此计算出每天可节约多少元钱的电费。该例计算的错误在于没有意识到电容补偿后减小的电流是容性无功电流,计算出的功率是无功功率,单位是
一台配电变压器的正常负荷电流为 250A ,经电容补偿后电流降为 180A .于是计算出电容补偿后变压器的负荷减少了 (250A-180A)*380*√3=46KW, 每天 24 小时可节约电能 46kW×24 小时= 110MkWh 。并据此计算出每天可节约多少元钱的电费。 该例计算的错误在于没有意识到电容补偿后减小的电流是容性无功电流,计算出的功率是无功功率,单位是 kvar ,计算出的电能是无功电度数,单位是 kvarh ,这是无功电能表少走的数值,电费是按照有功电能表的走字计算的。所以,不能节约电费。
该如何理解??
本人认为,补偿后电流降低了,那么对于电阻元件来讲:P=I*I*R*√3或P=√3*UI来说,那有功功率都应该是减少了呀,相对应的有功电能也应该是减少了,所以应该是节约了电费的呀!!