多层消防水箱设置高度问题
winxp2000
winxp2000 Lv.3
2009年06月01日 14:15:24
只看楼主

多层建筑,采用临高压消火栓系统,设消防水箱。水箱的高度,只需满足最高一层消火栓有水自流。也就是说设在屋顶即可。(措施的说法)低规中对多层的消防水箱高度也无明确要求。可按上面作法。设计手册的说法是,室内消防水量大于15时,水箱高度如不能满足最不利水压要求,要设增压设备。高层建筑的消防水箱只要求7米静压,超高层只要求15米,设计手册这里的要求从何而来?建筑给水排水设计手册(中国建筑工业出版社)白皮书。姜文源编的那本。 

多层建筑,采用临高压消火栓系统,设消防水箱。
水箱的高度,只需满足最高一层消火栓有水自流。
也就是说设在屋顶即可。(措施的说法)

低规中对多层的消防水箱高度也无明确要求。可按上面作法。

设计手册的说法是,室内消防水量大于15时,水箱高度如不能满足最不利水压要求,要设增压设备。
高层建筑的消防水箱只要求7米静压,超高层只要求15米,设计手册这里的要求从何而来?

建筑给水排水设计手册(中国建筑工业出版社)白皮书。姜文源编的那本。 
免费打赏
lwlfh2009
2009年06月01日 19:14:11
2楼
高规上7.4.7.2有说明,设计手册的要求应该是从这里来的
回复
oppoapp
2009年06月03日 17:37:07
3楼
设计手册的说法是,室内消防水量大于15时,水箱高度如不能满足最不利水压要求,要设增压设备。
高层建筑的消防水箱只要求7米静压,超高层只要求15米,设计手册这里的要求从何而来?



没看过,学习一下,不过个人认为,多层建筑还是不要满足最不利点消火栓所需水压,主要立足自救!个人愚见~:)
回复
oppoapp
2009年06月03日 17:42:07
4楼
顺便麻烦一下楼主啊,楼主有:建筑给水排水设计手册(中国建筑工业出版社)白皮书电子档吗?:)
有的话,劳驾您发到我的邮箱里,好吗?
交个朋友: oppoapp@sina.com
回复
qhwsjy01
2009年06月04日 18:24:46
5楼
水箱的高度,只需满足最高一层消火栓有水自流即可!
回复
winxp2000
2009年06月08日 13:59:13
6楼
多层消防水箱设置高度问题
回复
ysy0818
2009年06月10日 22:25:59
7楼
现在各地的审图标准不一致,可根据审图单位的要求来做
不过一般的多层只要满足水箱自流即可,高层至少7m,如不满足可设置增压稳压设备
回复
twyhn
2009年06月11日 05:30:30
8楼
多层如果只设有消防栓的可以用重力流水箱,如果同时设有喷淋系统还用重力流是不就不行了?也在疑惑中,哪位高手给解答下
回复

相关推荐

APP内打开