一个办公室40个格栅灯,每个灯具3*20w,分别用两个16A的断路器控制,为什么断路器和电线都发热,烫手,测量了下火线6A左右,而零线却16.7A左右?这是怎么回事?是不是共用零线的原因?
一个办公室40个格栅灯,每个灯具3*20w,分别用两个16A的断路器控制,为什么断路器和电线都发热,烫手,测量了下火线6A左右,而零线却16.7A左右?这是怎么回事?是不是共用零线的原因?
2楼
建议检查一下,零线上是否有接触不良现象啊。
分别用两个16A的断路器控制,容量不存在有问题。
回复
3楼
是不是用的电感镇流器,功率因数小,能耗大,电流也大。
回复
4楼
一共分了两个回路,一个回路带20个灯具,用的电感镇流器,功率会很大吗?电流存在问题吗?
回复
5楼
电感镇流器,它的功率因数低,无功功率大,实际电也就比较大了
频繁启动的话,会比较明显吧
回复
6楼
典型的三相不平衡导致中性线电流偏大,遇见过这种情况。用三相电源重新分配40盏灯,并检查表后其它回路配电是否平衡,三相电大致分配均衡就不会有你说的这种现象了。
回复
7楼
一个大办公室的普通照明就40个灯,什么典型的 三相不平衡啊?三相不平衡不是指的总箱吗?
回复
8楼
首先你要查明照明线路是不是存在旁路,有没有别的负荷。因为回路中零火线电流明显不平衡了(是不是两个控制回路里的另一回路没有测量)。其次不管什么原因,线路都发烫了,就说明线路有过流现象存在,要考虑加大线径,或者减小每个格栅灯的灯管数。另外微断有热保护装置,怎么烫手了还不跳闸?看看微断接线是不是松动了。
回复