一台内部空间有5立方米的滚筒设备!!用于衣物漂染。(差不多是这用途,本人没有见过,不太了解!)使用者希望把内部温度控制在5——8度,通过送冷风降温,在几分钟内就可以达到以上使用温度。设备在普通的生产车间使用。现需配置一台适用的制冷设备。 现时小弟手上只有这么多资料了!对如何选型计算没有什么概念!!希望各位能提供点意见。该如何着手计算,还需要什么参数,选用那种设备比较好(可分体,但一定要风冷送冷风)
滚筒设备在正常工作状态下是否有转动?
是控制滚筒内液体的温度还是控制滚筒内5个立方空间的温度?
根据你提供的资料,如果是降低滚筒内空间的温度,且无其他热负荷,可以考虑将滚筒做两个风口,通过进出冷风循环降低温度.
建议滚筒外围保温,利用冷风机组循环冷风达到要求。
如果滚筒内有热负荷温升较快或回风不能利用,可以采用工业冷风机,用全新风系统,将空气处理至0-5度输送入滚筒。
回复
3楼
参考了各位!!!!!!!!谢谢!!!!!!!!!现在方案又在变了!!!烦啊!!!
回复
4楼
把变了的方案说一下。
回复
5楼
方案在变,但是具体的制冷方案是不变吧!
回复