地下车库排风兼排烟的风管管材可否不用钢板,而用聚氨酯材料
地下车库排风兼排烟的风管管材可否不用钢板,而用聚氨酯材料
2楼
只要是不燃材料就应该可以
回复
3楼
聚氨酯材料一般有一下优点:硬度范围宽(Shore A15~邵D90),耐磨,在相同硬度下,比其它的弹性体承载能力高,抗冲击性高,回弹范围广,适于高频挠曲应用,低温柔顺性好,采用特殊的配方,140℃下稳定,湿汽传递-适于微孔材料,不受臭氧侵蚀的影响,耐辐射,可做成阻燃性材料,抗霉菌,高、低磨擦,可在标准设备上加工,可与木材、金属和大部分塑料粘接,可制成降噪音材料,模塑和加工成本低,广泛耐油、脂和化学品,总成本很经济(人工和材料).
如果用去排风可以,但不要用于排烟,如果不想用镀锌钢板,你可以采用玻璃钢风管,不过玻璃钢的都是现做模具,现做的,一般一个模具可以一天出两次,尺寸要求比较高,施工工期方面要求比较苛刻.
回复
4楼
不行,还是用镀锌铁皮把握,中间加石棉绳
回复
5楼
给你推荐一种材料,GM-2天仁复合风管,你可以看看,是一种较新的产品,造价也不高
回复