关于10KV无功补偿放电PT的接法问题
ll-723
Lv.2
2009年06月03日 17:39:22
来自于
成套电气设备
+
关注
取消关注
只看楼主
图上的这种PT接法是不是1次侧的进线端接电容的进线端,1次侧的出线端接电容的出线端,还有短接点用不用接地[ 本帖最后由 ll-723 于 2009-6-4 10:05 编辑 ]
图上的这种PT接法是不是1次侧的进线端接电容的进线端,1次侧的出线端接电容的出线端,还有短接点用不用接地
[
本帖最后由 ll-723 于 2009-6-4 10:05 编辑
]
免费打赏
ll-723
2009年06月04日 10:05:09
2楼
没人帮我一下吗,先谢谢了
回复
lidehong760721
2009年06月04日 13:15:54
3楼
不用接地,再说你这是10kV系统,10kV系统主回路中性点能接地吗?
回复
ll-723
2009年06月04日 13:54:50
4楼
电压PT按我说的哪样接行吗,
回复
hot2046
2009年06月05日 10:10:25
5楼
GB 50227-2008 《并联电容器装置设计规范》第4.2.6条规定 严禁放电线圈一次绕组中性点接地。
回复
hot2046
2009年06月05日 10:13:33
6楼
熔断器熔断怎么办 应该直接与电容器并接
回复
xuqiang2006911
2009年09月10日 17:04:51
7楼
就象是HOT2046所说:这样接有可能使熔断器熔断。
在现场就遇到过这样的问题。
你指示的点是不接地的。
回复
wqq712
2009年10月12日 11:00:55
8楼
非常精辟的论述 :victory: :victory: