排烟问题
weskay
weskay Lv.5
2009年06月03日 21:43:42
来自于通风排烟
只看楼主

请教; 中庭自然排烟 ,在侧面上部有窗,我想问问大家,火灾时窗户怎么开启排烟呢?人找梯子爬上去开么?还是设置的是电动排烟口啊?

请教;
中庭自然排烟 ,在侧面上部有窗,我想问问大家,火灾时窗户怎么开启排烟呢?人找梯子爬上去开么?
还是设置的是电动排烟口啊?
免费打赏
toplhc
2009年06月04日 09:19:07
2楼
自然排烟口最好有方便开启的装置。

但这一点国家规范无明文严格要求,执行的过程中基本上有自然排烟条件就可以,至于是怎么打破那就没人管了。
回复
flier_01
2009年06月04日 19:09:40
3楼
这个问题我曾经很困惑
后来知道可采用自动排烟窗
但是
实际工程未见有人用过
问有经验的老工程师
所说与浆糊斑竹大致一个意思
感慨
回复
toplhc
2009年06月04日 19:23:06
4楼
上海的防排烟走在全国的前列,这是经济、技术水平决定的。

高规对于自然排烟的界定条件包括打碎玻璃,至于是用弹弓还是手枪打破,又到哪里去找弹弓,都没有要求。

当然,有条件的可以往好的方向设计。
回复
weskay
2009年06月04日 21:57:18
5楼
谢谢斑竹们的解答
那还想再问下 这开窗面积还是有点问题
高规原话:考虑到在火灾时采取开窗或打碎玻璃的办法进行排烟是可以的,因此开窗面积按本条只计算可开启外窗的面积。(觉得有点矛盾)
那一半一半对开的窗的开窗面积算是一半么?还是全算呢?我知道上海的是算一半
还有啊 比如一个四扇窗 ,只有一扇能开 其他的不能开启 那面积算是四分之一?
回复
lw_0309
2009年06月05日 15:39:57
6楼

同样疑惑这个问题。期待高手解答。
回复
weskay
2009年06月07日 10:25:51
7楼

期待中。。。。。。。。。。。。
回复
fh16
2009年06月12日 15:46:53
8楼
我的理解应该是可开启的外窗的面积才应算自然排烟口
回复
huaijiuxiaoya
2009年06月16日 09:44:51
9楼
建议:看看北京有个地标《自然排烟系统设计施工及验收规范》DBJ 01-623-2006.
自然排烟系统、自动自然排烟。。。
排烟面积:可开启外窗*流量系数(0.6-0.9)
回复
xs87
2009年06月16日 21:49:13
10楼
自然排烟口要自动开启了,火灾来了,谁等你去拿梯子啊











SIGNRTURE:-------------------------------------------------------------------------------
免费小说 凡人修仙传 流氓高手II, 仙墓中走出的强者, 天王 卡徒 飞升之后 星辰变后传 近身保镖 大魔王 长生界 逍行纪 天王 玄幻小说
回复
fschyx
2009年06月17日 14:43:45
11楼
上装百叶窗就可以了
回复