有那位高手说一下10KV的负荷开关和断路器的用途主要区别是什么?负荷开关代替断路器的必要条件是什么?我们公司生产箱变,现在做方案时要把原理的VS1的断路器换成负荷开关,这样做有什么不合理的吗?
有那位高手说一下10KV的负荷开关和断路器的用途主要区别是什么?负荷开关代替断路器的必要条件是什么?我们公司生产箱变,现在做方案时要把原理的VS1的断路器换成负荷开关,这样做有什么不合理的吗?
2楼
负荷开关比断路器便宜,也能满足一般的使用要求;
断路器可以实现很多控制功能。
回复
3楼
在分断的能力上,分断的速度上,分合的频率上,区别大吗?
回复
4楼
在分断的能力上,分断的速度上,分合的频率上,区别大吗?
应该说很大吧. 你去看一个VS1, VD4的原理图, 你就可以看到负荷开关怎么也搞不出这么多接线啊.
但负荷开关就是一个通断而已, 便宜, 这不就够了, 你还想让这个负荷开关有多高的功能啊
回复
5楼
谢谢,谢谢大家的意见
回复
6楼
谢谢,谢谢大家的意见
回复
7楼
呵呵,是完全不同的接线哦
回复
8楼
能满足分断电流,真空功能更多,贵
回复
9楼
如果从安全角度考虑,还是要用断路器
回复
10楼
1)开断电流的能力有很大区别,负荷开关开断能力很小,必须配套保护曲线合适的熔断器,考熔断器来开断大的电流。
2)负荷开关+熔断器的保护不需要二次保护(例如继电器或微机保护),靠熔断器自身特性快速熔断,一般比断路器跳闸快。
回复
11楼
路过学习了,谢谢
回复