大家好,我现在遇到一个工程在西北地区,请问吊顶式新风空调机组上要加装电动两通阀,在冬季运转时,若长时间不开新风机组,机组的风口离外界又比较近。会不会把表冷器冻坏了。请给位大侠帮忙,谢谢了。
大家好,我现在遇到一个工程在西北地区,请问吊顶式新风空调机组上要加装电动两通阀,在冬季运转时,若长时间不开新风机组,机组的风口离外界又比较近。会不会把表冷器冻坏了。请给位大侠帮忙,谢谢了。
2楼
在新风机组前的风管上 加电动对开多叶调节阀,并与风机连锁。
回复
3楼
哦,对,您说这是个好办法。
那样的话,就不怕冻了吧。
回复
4楼
一般都这么做的好像。。。。
回复
5楼
如果是单冷的,我建议冬季将系统内的谁排干就可以了。要加装阀门也不是调节阀,是和消防联动的防火阀!!!
回复
6楼
如果冬季温度比较低。装新风风阀也不是做好的办法。最好的办法是:1、如果长时间不用机组,将机组盘管内的水完全排净;2、不要加电动二通阀,因为电动二通阀不会按照你想的方式运行,一旦关闭后,盘管内水不流动后就会冻坏。3、也可以冬天将电动二通阀达到常开状态,让盘管内的水为流动的水就不会冻坏盘管。
总之要不把水放净就是让水一直流动。供参考!
回复
7楼
保温密闭阀,与风机连锁
回复
8楼
现在解决了。把电动两通阀取消了。谢谢大家的建议。图纸上设计有保温密闭阀,也与风机联动的。但设计跟实际的运作还是有一定的差别的。最后还是取消了。比较好。因为有电动两通阀也没有控制功能,我的新风机组是380V的。阀控制是220v的,新风机组也没有温控功能。所以最后还是取消了,还省钱呢,呵呵。
回复
9楼
大家知道有没有380v新风机组上装温控功能的控制器的。我好像没找到这样的产品,各位大侠能介绍一下吗!
回复
10楼
非常感谢您的解释。
回复
11楼
这样的产品很多啊,你问问厂家。 24V的控制阀和温控开关配合使用,其中需要一个变压器
[
本帖最后由 recolder 于 2009-6-7 00:23 编辑 ]
回复