为了防止断路器在合闸时而设备有故障,发生跳跃现象,在操作回路或者保护装置上加装防跳回路。西高产落地罐断路器与国电南自产626保护,单一用断路器电气回路的防跳回路与保护装置连接,而测控装置在保护装置上去断路器位置信号来显示红绿灯均亮,经过测量发现两装置间参数不匹配,保护装置电阻值远大于电气回路电阻,故保护回路中一直存在电压,所以灯都亮。请问:国网公司是否有规定防跳回路直能用断路器的操作回路?除了拆除断路器中的防跳回路而采用保护装置的防跳回路的办法外,还有其他办法吗?谢谢,在线等。