关于防跳回路问题,请高手解答
wx_527
wx_527 Lv.2
2009年06月04日 20:13:59
来自于继电保护
只看楼主

为了防止断路器在合闸时而设备有故障,发生跳跃现象,在操作回路或者保护装置上加装防跳回路。西高产落地罐断路器与国电南自产626保护,单一用断路器电气回路的防跳回路与保护装置连接,而测控装置在保护装置上去断路器位置信号来显示红绿灯均亮,经过测量发现两装置间参数不匹配,保护装置电阻值远大于电气回路电阻,故保护回路中一直存在电压,所以灯都亮。请问:国网公司是否有规定防跳回路直能用断路器的操作回路?除了拆除断路器中的防跳回路而采用保护装置的防跳回路的办法外,还有其他办法吗?谢谢,在线等。

2010年12月23日 17:48:00
2楼
怎么有两套防跳装置吗?
回复
冬天的雨
2010年12月23日 21:37:14
3楼
一个回路里不能有两套防跳装置,必须将其中的一套去掉
回复
ydx422
2010年12月23日 22:44:36
4楼
只能用一个防跳回路,这样做可以避免故障时起到作用。应该保留保护装置的防跳回路。
回复
淮岸听风
2010年12月24日 14:48:09
5楼
断路器的防跳可以用通过“跳线选择”来解除。

我常用的是去断路器防跳解除,用保护装置中的防跳,主要是跳线选择改动起来简单。
回复
淮岸听风
2010年12月24日 14:49:26
6楼



跳线选择,在断路器说明书中有。
回复
fdy9558
2010年12月27日 09:09:34
7楼
两者只能用其一 建议用装置保护
回复
linfangxun
2011年01月12日 17:09:24
8楼
试把控制电源对调一下
回复
dengfeng-84
2011年01月26日 23:17:23
9楼
一般情况下都是将断路器的防跳功能解除,用保护装置的防跳功能