配电箱(柜)元件安装问题
岛泉
岛泉 Lv.13
2009年06月04日 20:28:47
只看楼主

配电箱(柜)元件安装的问题: 1.进线开关的上端.,出线开关的下端.离壳体的最小间距是多少?规程上有规定吗? 2,开关柜的出线(柜子的下端元件)离地最小为300MM以上.进线开关的上端是多少? 当然应与容量有关,规定是啥? 最近看到开关厂家把元件安装的离壳体很近(.约50MM)可行吗? 此问题我不清楚.请你告我一下好吗?先谢谢了

配电箱(柜)元件安装的问题:
1.进线开关的上端.,出线开关的下端.离壳体的最小间距是多少?规程上有规定吗?
2,开关柜的出线(柜子的下端元件)离地最小为300MM以上.进线开关的上端是多少?
当然应与容量有关,规定是啥?
最近看到开关厂家把元件安装的离壳体很近(.约50MM)可行吗?
此问题我不清楚.请你告我一下好吗?先谢谢了
免费打赏
cyb7311
2009年06月05日 08:16:16
2楼
好像没有相应的规定,但开关进线与开关馈出要保证电缆的连接空间,包括电缆的弯曲半径。
一般开关进线上部留400mm以上,馈出预留300mm以上。当然与电缆的大小有关了
回复
mao6744223
2009年06月15日 18:35:57
3楼
上端要考虑断路器的飞弧距离,以免在断路器分段的时候,喷弧到壳体,引起短路事故。
回复
星湖
2009年06月15日 21:09:31
4楼
按照IEC 439 和GB
7251 {低压成套开关设备和控制设备》的规定,接线座的安装位置应至少离地面200mm。另
外,考虑到电器元件的喷弧、散热和维修,电器元件离柜顶高度一般不得小于100mm。