高压电流互感器在运行突然炸毁有那些方面的原因呀?
tjj-543
tjj-543 Lv.2
2009年06月05日 18:59:52
来自于变压器
只看楼主

高压电流互感器在运行中突然炸毁有那几方面的原因呀?

高压电流互感器在运行中突然炸毁有那几方面的原因呀?
免费打赏
lingxuct
2009年06月06日 05:56:09
2楼
一、二次之间击穿。
回复
bytlym
2009年06月06日 07:18:31
3楼
1,CT因短路电流大,过饱和导致保护不动作,有可能造成CT烧毁
2,一、二次之间击穿。
3,综保坏了
回复
cofferyang
2009年06月08日 21:33:12
4楼
高压电流互感器在运行中突然炸毁的原因有好几种:
1、长期运行介损超标;
2、大负荷情况下有绕组开路;
3、大修后未作局放试验,内部局部放电。
通过分析炸毁前数据可大致分析。
回复
wqk3721
2009年06月17日 14:55:01
5楼
匝间短路或者二次开路 呢
回复
xiushi2008
2009年06月22日 17:58:11
6楼
有可能是雷电击穿!!!!!!!!!!
回复
hczlw
2009年06月23日 10:53:07
7楼
瓷质绝缘部分受损,放电
回复
shijian1981
2009年07月06日 10:57:10
8楼
可能是开路了吧