高压电流互感器在运行中突然炸毁有那几方面的原因呀?
高压电流互感器在运行中突然炸毁有那几方面的原因呀?
2楼
一、二次之间击穿。
回复
3楼
1,CT因短路电流大,过饱和导致保护不动作,有可能造成CT烧毁
2,一、二次之间击穿。
3,综保坏了
回复
4楼
高压电流互感器在运行中突然炸毁的原因有好几种:
1、长期运行介损超标;
2、大负荷情况下有绕组开路;
3、大修后未作局放试验,内部局部放电。
通过分析炸毁前数据可大致分析。
回复
5楼
匝间短路或者二次开路 呢
回复
6楼
有可能是雷电击穿!!!!!!!!!!
回复
7楼
瓷质绝缘部分受损,放电
回复
8楼
可能是开路了吧
回复