请教各位地板采暖的施工问题!
lydlovehjl
lydlovehjl Lv.4
2009年06月06日 14:32:47
来自于采暖供热
只看楼主

最近正在进行洋房地板采暖的施工并进行细石混凝土后浇层的浇筑,但是地面进行浇筑后普遍出现存在裂纹,请问各位在施工是否遇到此类现象,如何进行修补并在今后的施工中避免! 多谢指教!

最近正在进行洋房地板采暖的施工并进行细石混凝土后浇层的浇筑,但是地面进行浇筑后普遍出现存在裂纹,请问各位在施工是否遇到此类现象,如何进行修补并在今后的施工中避免!
多谢指教!
免费打赏
qinpeng23
2009年06月06日 19:48:17
2楼
设伸缩缝了吗
回复
lydlovehjl
2009年06月08日 13:07:21
3楼
设了,房间之间、房间内都设了
还是裂,后浇层厚度为2.5cm
保温板采用2.0cm的聚苯泡沫保温板容重符合要求。
地板采暖管道上已铺钢丝网
但是还是裂啊
回复
lydlovehjl
2009年08月17日 16:41:11
4楼
没有人能来解决一下吗?
专家都在哪呢?
回复
f_jg2003
2009年08月18日 10:15:38
5楼
有没有进行供暖?如果没有,应找建筑结构人员分析分析。
回复
lydlovehjl
2009年08月19日 09:26:23
6楼
还没有进行供暖!
是不是与咱们专业的工作无关啊!
是不是土建专业的混凝土的问题啊
回复
f_jg2003
2009年08月19日 10:18:13
7楼
如果供暖了,因为地面内的水温是在不断变化,引起地面经常的热胀冷缩,地面是很容易裂的,而且,水温高,温度变化幅度大就会产生更大的作用;如果还没有供暖,那和我们应该没有关系,至于是为什么,我想有经验的建筑结构人员会更清楚。
回复
dyrfdn
2009年08月19日 14:47:21
8楼
我们公司分析有两个小问题,一个是混凝土标号不够,另外在养护期的时候没有养护好,请指正
回复
lianhuasir
2009年08月20日 23:21:01
9楼
浇水了吗,别舍不得。
回复
波澜不惊bobo
2009年08月21日 16:47:22
10楼
可能是水泥有问题,或者就是没有定时对水泥面浇水养护
回复
lydlovehjl
2009年08月24日 16:03:17
11楼
严重同意上面兄弟的观点!我已经问过土建专业的人员了,就是地面养护不到位。
这种现象会造成业主的索赔,我们已经制订了相应的整改方案,正在进行实施了。
谢谢大家了!!!
回复

相关推荐

APP内打开