图中红色的梁为什么配筋要1400左右,这根梁上只有板传来荷载啊,还有能不能把这梁去掉,做L型的一块板
图中红色的梁为什么配筋要1400左右,这根梁上只有板传来荷载啊,还有能不能把这梁去掉,做L型的一块板

2楼
局部图看不清梁布置得相互关系。初步判断该梁形成了挑梁作用。
回复
3楼
不是架在最上面这根梁上吗
回复
4楼
上面梁的断面是多大?跨度是多大?打出梁的弯矩平面图和沉降平面图,比较一下,可以看出那个梁承担的多。配筋为什么大。
[
本帖最后由 zhugeguang 于 2009-6-7 10:06 编辑 ]
回复
5楼
你这根梁是断头框架,配筋是有点不正常
回复
6楼
上面梁250x500跨度5400
回复
7楼
这两张图中看上还算正常,请问各位是怎么配筋的,是根据wpj,还是wbemf或wbemr
回复
8楼
柱这边刚度和那边次梁相差太大,配筋当然大了,直接去掉,在横向加个梁。
回复
9楼
显然是两边支座的刚度相差太大造成的。不建议做成L型板,L型板的受力和配筋量都不如两块矩形板好。应该将该梁做成两端或一端铰接梁。因为该梁不是框架梁,所以可以做成铰接。
回复
10楼
不错,这个帖子很有价值啊:victory: :victory: :victory:
回复
11楼
这和实际受力差异有多大
回复