有谁会这一道题 谢谢!
liuweiping306
2009年06月08日 11:35:39
只看楼主

电缆桥架中,电缆应分层排列,( )排列在最上面。A 高压动力电缆B 低压动力电缆C 控制电缆D 弱电流控制电流

电缆桥架中,电缆应分层排列,( )排列在最上面。

A 高压动力电缆


B 低压动力电缆

C 控制电缆

D 弱电流控制电流
免费打赏
lww512266205
2009年06月15日 10:56:05
12楼
控制电缆在最上
回复
dhf2992
2009年06月15日 17:18:05
13楼
这个问题应该选A啊
回复
surewinjnj
2009年06月16日 11:25:57
14楼
个人觉得如果从施工方面考虑的话,肯定要把最不好装的先装了,我选高压电缆~~
回复
joyqyl
2009年06月17日 14:26:36
15楼
按电力工程电缆设计规范,应该选A。详见GB50217-2007 5.1.3,5.1.4。

[ 本帖最后由 joyqyl 于 2009-6-17 14:29 编辑 ]
回复
w_az
2009年06月17日 15:27:19
16楼
电力工程电缆设计规范,选A
回复
zz398
2009年06月17日 21:17:51
17楼
我们曾将在实际施工中也遇到过这样的事情,就是电房不够大,没办法做分隔的电缆沟。所以就采用了分层配置的办法。考虑到低压出线维护和故障较多,所以我们把低压配置在了上层、高压放置在了下层。。
回复
pjh742
2009年06月23日 15:56:56
18楼
一般四种电缆不应该堆叠应用,只应该平行排列,并要有一定的间隙,防止互相之间的电磁干扰,影响控制。
回复
sea--2004
2009年06月26日 16:41:13
19楼
明白了,明白了,原来也有过疑问,现在终于明白了。
回复
yangliu_qin
2009年06月27日 03:43:02
20楼
集大家之所长,看到过后就更明白了。
回复