柜内温度达不到-40度,可能是什么原因?
hsjopq1983
hsjopq1983 Lv.2
2009年06月10日 14:35:43
来自于制冷技术
只看楼主

使用单级12HP的谷轮压缩机,R404a冷媒,要求最低温度-40度。4月份试机的时候,可以很快达到-40度。昨天重新检测系统时,试了3个小时也只能到达-39度。昨天的工况:环境温度27.1度;室内机温度-38度;冷凝压力15Bar;蒸发压力0.2Bar;冷凝温度33.5度;压缩机出气温度103.6度。希望高手指点拒绝!

2009年06月10日 16:46:17
2楼
制冷剂的循环量合适吗?
回复

相关推荐

APP内打开