关于膨胀阀的问题
shanghaihengou
2009年06月10日 22:11:42
只看楼主

外平衡式膨胀阀的感温包的连接管折断,那此膨胀阀是否会完全关闭呢?看过制冷技术版块一位版主在别的贴子中回复说会,我感觉也是。不过我公司在某处的一台设备也是感温包连接管折断了,在运行过程中,它实际的负载大概只有设计的一半,除了低压偏低外(带载运行应在4到5之间,现在在3.5左右),运行正常。那是不是可以证明断了,也不会关闭呢?

2009年06月11日 06:07:31
2楼
膨胀阀是不能关死的。不论它的感应压力如何推动阀芯,都是关不死的。泄漏了感温剂后,阀芯只会定死在某个位置上,不能随蒸发温度进行自动调节了。
回复
wlbwzt
2009年06月11日 22:14:20
3楼
个人认为看带不带MOP要有就关死了哈
回复
shanghaihengou
2009年06月12日 21:47:20
4楼

是的吧 就是这样。
回复
shanghaihengou
2009年06月12日 21:48:13
5楼

MOP指的是什么?谷歌都没有搜出来?
回复
shanghaihengou
2009年06月14日 20:57:57
6楼

:lol :lol :lol :lol :lol
回复
yzhchlan
2009年06月15日 13:03:04
7楼
正想问一下,带有MOP功能的膨胀阀是否能完全关死呢?
回复