33层剪刀梯 三合一前室,加压送风如何考虑呢 建筑已经确定三合一前室没问题了 按高规合用前室的话 剪刀梯应分别设置加压送风,又地上地下加压送风应分开设置,超过32层应分段设置,按这三个要求的话,楼梯间里似乎需要设地上4组(剪刀梯分2段,,分别2个),这样是不是狠浪费了 有没有其他的设置方法呢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jtllee
    jtllee 沙发
    地下的设一台单独的 地上的剪刀梯只能分别设了 或者设一个但是风量要相加 管井比较大
    2009-06-29 14:25:29

    回复 举报
    赞同0
  • fs010
    fs010 板凳
    地下不是剪刀梯 和上面是分开的 我现在的这样考虑的地上部分2到33层两个剪刀梯合用一个加压送风道,风量50000,地下部分和地上一层合用一个加压送风系统,风量30000;前室加压送风也是在2层开始这样划分的。