问大家一个问题设备用水回水管与热处理回水管原来采用的都是孔网钢骨架塑料复合管,一个DN200,一个DN250,直埋的,本来是重力回水,回到热水池,然后再抽到冷却塔进行冷却,但回水能力不足,后来甲方加上了回水泵,可管子太细吧,加上管道很长(每根有100多米长),使用端还是会出现溢水,所以甲方要求更换更大管径的回水管,为便于检修及增加管道,甲方提出采用管沟敷设,上面加盖板的方式,这样就应该增加管道保温了吧,回水管中的水温应该不会超过50,选择什么样的管材会比较经济合理呢?PE管可以吗?管沟敷设中又如何考虑雨天排水的问题呢?
设备用水回水管与热处理回水管原来采用的都是孔网钢骨架塑料复合管,一个DN200,一个DN250,直埋的,本来是重力回水,回到热水池,然后再抽到冷却塔进行冷却,但回水能力不足,后来甲方加上了回水泵,可管子太细吧,加上管道很长(每根有100多米长),使用端还是会出现溢水,所以甲方要求更换更大管径的回水管,为便于检修及增加管道,甲方提出采用管沟敷设,上面加盖板的方式,这样就应该增加管道保温了吧,回水管中的水温应该不会超过50,选择什么样的管材会比较经济合理呢?PE管可以吗?管沟敷设中又如何考虑雨天排水的问题呢?