有关电缆沟积水问题
ranner
ranner Lv.3
2005年05月18日 17:48:02
只看楼主

室内电缆沟积水该如何解决?还有就是室外的电缆沟一般做排水吗?

室内电缆沟积水该如何解决?还有就是室外的电缆沟一般做排水吗?
免费打赏
leon_sncn
2005年05月18日 18:04:17
2楼
设积水坑,水多用泵排!!
回复
linlinsnake
2005年05月18日 18:19:26
3楼
怎样排水属于水专业吧,不属于电专业吧?水给提过来几台泵要怎样控制我们就怎么做好了,不用管怎样排水吧?
回复
huangwanying
2005年05月18日 18:53:45
4楼
用水泵抽水后在电缆沟与室外连接处做好防水。
户外电缆沟一般做电缆支架,不容易积水;电缆沟排水也简单,每隔几十米做个出水口就行,或在电缆井里做排水措施。
回复
lqhrjp
2005年05月20日 08:04:50
5楼
这也是我曾经考虑过的问题,我的做法是,如果附近有下水马葫芦我一般埋钢管至马葫芦,如果没有,而且室外电缆沟也不是积水点,我就不考虑了,由其自然干燥,相信仅仅是雨水的话也不会有什么问题,室内如果经常有不可避免的水源的话应该考虑排水或加水泵排水
回复
mmmaxh
2005年05月20日 11:09:53
6楼
室内电缆沟应该在沟内做积水坑,但是经常进水是不正常的.
回复
shihongyu9999
2005年05月20日 11:18:57
7楼
设积水坑
回复
zab441789070
2009年01月13日 17:07:58
8楼
设积水坑,再用管接进附近 的雨水口。积水坑底比电缆沟底低20cm左右就好,我就是做变电站排水的。以后多交流
回复
gaotian_009
2009年01月13日 20:11:57
9楼
我们这里室内是用泵来排水的
回复
lingxuct
2009年01月14日 04:23:58
10楼
彻底解决室内电缆沟积水问题,把室内电缆的底(用水泥)垫高,与室外交接处封堵好。
回复
zcliang_007
2009年01月14日 08:32:12
11楼
首先还是要解决水的源头问题。。。做好挡水措施。。。