我单位有一台沈阳电机厂99年出品的高压电机,型号:Y4503-4 450KW.安装在风机上使用。电机故障现象:后轴承异响,声音杂乱不是特别尖但很大;温度49度(环境温度25度)。有较大震动,电机电流正常。更换新轴承,试运行一切正常。运行不到半个月声音逐渐变大到最后变的特别大犹如飞机一样。怕烧毁轴承后抱轴。只能再更换新轴承。基本上每盘轴承用一月就得换。换下来的轴承跑道(滚珠轨道)上有搓板状伤痕,间隔均匀清晰,无麻点及锈蚀现象。珠粒珠架无异常现象。曾怀疑过轴电流,遂在联轴器上加装一接地碳刷但没什么效果,用电流表量测碳刷与接地体之间有0.8A电流。请外面专业修电机的说是因为电机前后轴承不同心造成的,不是轴电流。0.8A轴电流不会伤害轴承。请高手予以指导。如果后轴承做绝缘,那里能做?轴承型号:SKF6326
这台电机应是卧式的,出轴端是向心滚珠轴承,后端是326的向心球轴承。
“每盘轴承用一月就得换。换下来的轴承跑道(滚珠轨道)上有搓板状伤痕,间隔均匀清晰,无麻点及锈蚀现象。珠粒珠架无异常现象”
问题很清楚,电机没问题,是联轴器找正时,轴向间隙没符合标准要求,电机在轴向上受力过大!
如果两侧都是向心球轴承,那就在后端盖的小端盖(内和外都要)加1mm的垫圈。
回复
3楼
对,电机是卧式的。前轴承为滚柱轴承。出故障的总是后轴承,前轴承没坏过。请问加1mm的垫圈只能防止小端盖不在轴承膨胀时不约束轴承。对轴向力有作用吗?还有联轴器找不正的话不可能每次都找不正吧?
回复
4楼
电机固定螺栓孔约比螺栓大2mm,当第一次找正时,轴向偏差超过1mm,就无法找到正确位置,加上钳工不负责任,所以“可能每次都找不正”!
回复
5楼
高压电机怎么总是尾端轴承易出问题啊?
回复