求助,霍尼韦尔T6373B1130温控器电动阀接线
canningdw
canningdw Lv.2
2009年06月11日 13:28:20
来自于中央空调
只看楼主

用户的温控器坏了,T6373B1130接线 1 火线 2 零线 3.4 电动阀线 4和5跳线 6.7.8 风机线请问4和5跳线是什么意思,第一次接触霍尼的东西

用户的温控器坏了,T6373B1130接线 1 火线 2 零线 3.4 电动阀线 4和5跳线 6.7.8 风机线
请问4和5跳线是什么意思,第一次接触霍尼的东西
免费打赏
frank_6681
2009年06月13日 09:18:46
2楼
接电动阀的话,4、5没有用。它是一个模板下来的
回复
cvc911
2009年06月13日 14:02:37
3楼
我么第一次接触霍尼韦尔的东西是他的埚沦增压器:lol
回复
gj99520
2013年07月12日 19:02:13
4楼
如果电动阀是二根线(只有电动开,弹簧关的)就没必要4和5短接。如果是三根线的阀就要连,从接线图上可以看到5其实是零线,只是内部没有连接
回复
a396673967
2016年06月17日 11:12:39
5楼