有关园林水电问题,请教大家!
xl820825
xl820825 Lv.3
2009年06月11日 22:40:27
只看楼主

近日遇到一个园林工程。设计采用TT系统,要求所有灯具单独接地。后来电缆改成了三芯电缆,带接地线。请问:设计该了之后,灯具还计算不计算独立接地。如:高杆路灯、庭院灯、草坪灯等带有金属外壳的灯具;以及埋地灯、水下灯、地脚灯等,是否有必要再进行重复接地?如果每一盏灯单独接地,是否每一盏灯需要一根接地极?另外,喷水池要求做等电位联接,如何计算?小弟有些迷茫,请各位大侠赐教!

近日遇到一个园林工程。2009年06月14日 18:05:01
2楼
怎么没人回答呢?郁闷中。。。。
回复
jypjyp11
2009年06月18日 20:59:31
3楼
这是TN-S了.做法不对,用TN-S可以
回复
w1ell
2009年06月21日 11:51:43
4楼
不是要求怎么做就怎么做的了,:P
回复
w_az
2009年06月27日 10:42:56
5楼
问清楚是TT系统还是TN-S系统,TT系统每杆灯单独做接地极,TN-S系统用三芯线,其中一芯为接地线,不再另作接地极。喷水池等电位连接把所有钢筋及金属物体、接地线相连。
回复
lql357
2009年12月07日 13:58:26
6楼
我也见到了这样一份图纸,我想如果在配电柜处由接地排向外设一总接地极是否就成为了TT系统,这样可减少接地极的数目
回复