净化空调系统为什么要将6℃冷冻水换成13℃
gujidelinhun
2009年06月12日 16:25:30
来自于中央空调
只看楼主

最近才开始接触净化空调的,不明白为什么新风机组冷冻水供水温度为6℃,经过处理的新风送到循环机组,循环机组的冷冻水供水温度为13℃,看了一下水系统图,6℃的水通过换热机组换为13℃,请教各位,为什么要这么做呢?

最近才开始接触净化空调的,不明白为什么新风机组冷冻水供水温度为6℃,经过处理的新风送到循环机组,循环机组的冷冻水供水温度为13℃,看了一下水系统图,6℃的水通过换热机组换为13℃,请教各位,为什么要这么做呢?
免费打赏
everskyss
2009年06月16日 21:22:30
2楼
是不是要用到干盘管!!!
回复
nicholewong
2009年06月17日 20:52:30
3楼
因为盘管需要在干工况下运行
所以不允许结露
要在露点以上工作
回复
yzhchlan
2009年06月19日 12:47:21
4楼
应该就是防止冷凝水滋生细菌的问题。
回复
gujidelinhun
2009年06月19日 14:42:23
5楼
看明白了一点,就是要求冷水高于室内露点温度吗
回复
sun963207
2009年06月21日 13:25:07
6楼
防止室内结露,要求送风温度高于湿球温度,因此温度设置的高。

干式风机盘管使用时也有此要求。
回复