PPR给水管可以埋设在板面结构混凝土内吗?
liuwangyu
liuwangyu Lv.2
2005年05月19日 09:16:41
只看楼主

住宅室内暗埋给水管经常会出现管道漏水现象,根据本人的跟踪维修服务,发现管道漏水一般都是施工期间和装修期间凿破管道所致,管道接头部位真正出现渗水的基本没有。因此,为了减少漏水几率和避免造成小业主的投诉维修等,本人想对现在的楼盘进行PPR管道埋设在板面双层钢筋之间并同板面混凝土浇注在一起,当然也有保证措施:浇注混凝土前将本层的管道全部连通试压并在现场设置压力表,通过对压力表的观察判断管道在混凝土施工时是否会被认为破坏致漏水。墙内的管道当然是跟着砌体走啦。现在,我想请问各位大师,PPR给水管究竟可不可以可以埋设在板面结构混凝土内,有没有什么隐患?听说还有新规范已经明文禁止埋在混凝土内,不知是否为真?急盼同仁的意见

2005年05月19日 09:54:34
2楼
这样会破坏砼的结构的吧,我认为不应该埋设在结构层内。
回复
xiaoxievv
2005年05月19日 14:52:16
3楼
浇筑的时候,震动棒会不会把管震碎?
如果,碎了,管道里的水是不是把混凝土弄稀了?
预埋木方,或者踢槽,是不是能更好点?
回复
cucumber_wyc
2005年05月19日 22:19:34
4楼
我看应该是很容易被震裂的
回复
963207
2005年05月20日 01:17:06
5楼
我认为:ppr管在混凝土中不会影响混凝土的强度,upvc塑料电线管就可以吗。
问题主要出现在ppr管本身的强度上,我认为不太稳妥,不过我干过,
倒没发现有漏的,就怕二次装修钉钉子,打胀管,划线是个好方法。
回复
liling0
2005年05月29日 20:16:04
6楼
应该不能在砼墙内的吧,我们这是在陶粒砖里的啊!
回复
陶醉
2005年05月31日 21:03:39
7楼
在设计规范里面是文明规定不允许的,但现场施工是有的,这种做法我认为很多弊病,1,维修困难,2影响结构板,容易引起开裂,上面有人提到电线管为什么可以,电线管比较小,而PPR壁很厚,相对外径比较大,3,在施工的过程中有的施工单位并不做水压试验,效果很难保证,容易引起渗漏,4在别的专业施工的时候一般不会在意管道的维护,很容易打破损坏!
回复
longlong9917
2005年05月31日 21:32:39
8楼
我也不认同做在现浇板里。。影响结构
回复
wangganghand
2005年06月01日 10:27:29
9楼
规范要求不能埋在混凝土内。
回复
flex
2005年06月01日 11:41:59
10楼
不好,浇捣混凝土前不可能那么理想进行试压,特别如果赶工什么,有的还有晚上浇混凝土,加上水电和土建班组施工时如果配合不好,很有可能出问题。不单是规范不允许,而且施工也不大可行。
回复
wangganghand
2005年06月02日 13:04:30
11楼
不能,如埋必须安装套管