急求解答!!!FM的消防审核要求合理吗?
david_521
david_521 Lv.2
2009年06月12日 17:48:29
只看楼主

昨天接受了FM保险公司的消防审核,感觉我们的消防系统在他们看来漏洞百出,特意注册发帖请高手指点。概况: 湿式自动喷淋系统:两台主泵,两台稳压泵,装在厂房外面园区角落的水泵房内,泵房外不远地面有4个压力检测管;三个湿式报警阀(水流指示器、压力开关、水力警铃等都很齐全),装在离泵房约50米的厂房一层角落,分别控制1-3层;每层的最不利点设有末端排水管,无压力表。日常,报警阀前端压力0.6MPa,阀后端压力0.62左右,水泵房内的压力表显示也在0.6左右。

昨天接受了FM保险公司的消防审核,感觉我们的消防系统在他们看来漏洞百出,特意注册发帖请高手指点。

概况:
湿式自动喷淋系统:两台主泵,两台稳压泵,装在厂房外面园区角落的水泵房内,泵房外不远地面有4个压力检测管;三个湿式报警阀(水流指示器、压力开关、水力警铃等都很齐全),装在离泵房约50米的厂房一层角落,分别控制1-3层;每层的最不利点设有末端排水管,无压力表。日常,报警阀前端压力0.6MPa,阀后端压力0.62左右,水泵房内的压力表显示也在0.6左右。

问题:
1、主泵的启动条件:现在的控制程序是 水流指示动作--〉压力开关动作-->消防室接受信号--〉主泵启动
(1)从压力开关是否必需有两路信号,一路传控制室,另一路传主泵控制柜?
FM要求必需两路。不知道大家的做法是怎么样的?
(2)压力开关的启动原理是什么,压力过低还是水流量?
FM要求,主泵的启动条件是管内的压力低于0.51M后自动启动,可我们的系统看来,只要有水流过报警阀压力开关动作主泵就启动了,这时压力根本不会低于0.51M。该如何处理,再加一个电接点压力开关联动主泵?
2、稳压泵与主泵的联动
现在的情况是,稳压泵平时补充压力;在末端防水时,主泵直接启动,稳压泵根本就没动作;FM的理解是试水-〉压力稍低,稳压泵启动-〉压力继续低,小于0.55M时主泵启动。这样的理解是否合理呢?
3、报警阀前端放水
FM在检测喷淋压力时,从泵房外的测试口(注意:该处在泵和报警阀中间,各20m)测试。这个时候,稳压泵会启动,但主泵不会启动.FM认为是系统的最大问题,因为测试放水到0.2M时主泵仍未启动。实际上,永远也不会启动,因为在这一段放水压力开关不会动作,主泵自然不启动。这个问题,如何处理?
4、主泵的停止
FM要求必须手动。但事实上,如果末端放水不停止,主泵就不会停止,只能手动停止的;而如果无法自动停止,那么压力开关误动作后,主泵自动启动停不下来,没人知道不会爆管?大家以为呢?

请专业人士给予解答。本人是半路出家,细节问题不太了解,这次审核也让老板不爽。很郁闷哦,请帮忙!!!!

[ 本帖最后由 david_521 于 2009-6-17 08:57 编辑 ]
免费打赏
david_521
2009年06月19日 09:16:07
12楼
急求解答!!!FM的消防审核要求合理吗?
回复
dintw
2009年06月19日 09:28:07
13楼

喷淋系统和其他消防用水没有什么本质的不同,当然可以。
回复
catte
2009年06月26日 20:38:23
14楼
根据描述,该消防系统问题相当多,应该不会是给排水专业人士的作品,呵呵
该项目采用稳高压系统,系统由压力联动装置起动,手动关闭.
不知该项目在什么地方?可能还会涉及到消防水箱事宜?
回复